Milda elektriska stötar i badrummet

4

Jag har varit utsatt för milda elektriska stötar i mitt badrum i åratal. Det är nog en bra tid att räkna ut problemet (jag är fortfarande här), så jag har kontroll över spänningen över duschventilen och avloppet (dränering är gjutjärn i hela huset.) När mätaren är inställd på ac, läser den 24 volt. När den ställs in till DC, läser den antingen +11 eller -11 beroende på vilken ledning som används. Jag stängde sedan av huvudbrytaren och kopplade kabeln från huset. (Vi har ingen hårdkopplad telefonlinje i huset - den kopplades bort vid polen) Jag kopplade ut det enda uppblåsningssystemet i huset. Voltagerna är desamma! Jag kolla på andra platser i huset - och till och med försökte ett kopparrör till en skruvmejsel som drevs in i jorden - och hittade samma problem. Huvudpanelen är jordad i kopparröret och en jordstav som verkar drivas horisontellt genom grundmurgen ca 6 fot under grad. Några idéer? Chris

    
uppsättning Chris Hart 29.06.2014 21:04

3 svar

7

Låter som om du har en felaktigt bunden neutral någonstans. Om det inte är lätt att identifiera på huvudpanelen, vill du göra ett par saker:

  • Ring ditt elföretag och begär (eller vid behov efterfrågan) att de kontrollerar att den inkommande nolledaren är jordad korrekt på sidan av tjänsten.
  • Se till att vattentjänsten till huset har en jordningsanslutning till panelens grundbuss inom 5 meter innan du går in i huset och före mätaren.
  • Installera nya jordstänger för att säkerställa att de ger tillräcklig grund.
  • Installera hoppare runt alla dielektriska anslutningar i VVS.

Om inget av dessa steg löser problemet kommer jag att börja öppna sakerna och se till att du inte har någon korsfri neutral och markerad någonstans i huset.

    
svaret ges 30.06.2014 00:08
0

Kontrollera ditt jordningssystem och se om systemet är perfekt. På grund av åldrande faktorer skulle jordplattan eller stången ha rostats och kopplats från nätverket. Även i vissa fall skulle ledningarna som gick ner till plattorna ha skadat. Kontrollera det en gång och bekräfta att det inte finns något problem med jordningssystemet.

    
svaret ges 14.07.2014 09:29
0

Du eller en granne, eller staden eller elverktyget, har sannolikt ett allvarligt elektriskt jordfelsbelastningsflöde, vilket dumpar massiva mängder energi till jorden. Detta kan döda någon. Eller det kanske inte.

Detta sker på en plats som inte är direkt mellan dina avlopp och vattenkopplingar. Så dess spänningsgradient skapar ojämn växelström mellan dem. En annan möjlig källa kan vara om jorden i ditt område var särskilt sur eller salt och fungerade som ett batteri mellan olika metaller i din vattenförsörjning och avloppsledning. Detta kan utgöra likströmskomponenten. Så du kanske har två separata källor för strömspänning. Grattis.

Om det finns konstant spänning mellan din tillförsel och din dränering, är en eller båda av dem inte ordentligt jordade till din elektriska servicepanel.

Lägg till jordning från varje till din elektriska servicepanels mark.

Eller installera lite snygg 24v LED-belysning i din dusch och driva den från avlopps- och duschventilen. Gratis el!

Också värt att notera. Om det finns likspänning mellan din avloppsledning och din vattenförsörjning (orsakad av marken som fungerar som ett batteri mellan olika metaller) och om du "fixar" det genom att jorda de två till samma punkt eller binda dem ihop, kommer du att orsaka att dina avlopps- eller vattenledningar korroderar och bryter ner i marken. (katodisering och annodisering) Du bör istället överväga att elektriskt isolera dem med en sträcka av vattenledningar och pvc avloppsledning precis i din källare där de kommer in i ditt hus. Gör din elektriska bindning på husets sida av dessa isolatorer, inte användarsidan.

    
svaret ges 24.01.2016 06:08