Problem pluggar överspänningsskyddad strömkabel i gfci uttag?

1

I mitt vetenskapklassrum är alla uttag på labbbänkarna gfci skyddade - det är bra. Jag kopplar in flera datorer till några av dessa uttag och använder kraftremsor för att göra detta, men det verkar som det kan vara ett problem ibland med detta.

Det verkar som att det kan finnas en negativ växelverkan mellan de överspänningsskyddade kraftremserna och gfci, t.ex. överdriven tripping av gfci eller ens utslitning av gfci. Elinstallatören berättade för vår huvudansvarige att det inte var bra att använda överspänningsskyddade remsor med gfci och jag undrar om detta är problemet och i så fall finns det något sätt att mildra det. Men kanske är det bara en dålig remsa, kanske dessa gamla dators strömförsörjning?

Redigera: Innan jag skickade denna fråga tillbringade jag ~ 30 minuter på E-SE-webbplatsen för information om eventuell interaktion mellan dessa två komponenter, till ingen nytta. Dessa 2 komponenter används vanligen i bostads- och kommersiella elfördelningssystem, ja? Helst kommer svaret att ge specifik teknisk kunskap om utformningen / funktionen av dessa 2 komponenter och förklarande / teoretisk kunskap som förklarar varför de kan interagera negativt.

Men min fråga antog "generiska" konstruktioner av överspänningsskyddskretsar i billiga maktband och även generiska mönster av gfci. Kanske är detta ett dåligt antagande?

    
uppsättning David G 11.08.2016 17:08

4 svar

2

Om antingen strömkabeln eller ansluten utrustning har kondensatorer mellan strömledarna och jorden, skulle det finnas någon ström till jord genom kondensatorerna. Om det finns MOV mellan kraft och mark, kan det också finnas läckage genom dessa. Försämring av isoleringen kan också resultera i små intermittenta läckströmmar till marken innan isoleringen faktiskt misslyckas och går ut på GFI eller brytaren varje gång den defekta enheten är inkopplad.

    
svaret ges 11.08.2016 17:32
1

Överspänningsskydd har vanligtvis tre MOV-från varma till säkerhetsjord, från neutral till jord och mellan varm och neutral. Anslutningarna till säkerhetsjord, om de läcker ut någon ström, skulle verkligen vara det slags obalanserat flöde som GFCI är konstruerat för att upptäcka och avskurna.

En ordentligt konstruerad överspänningsskydd ska inte läcka tillräckligt ström som ett problem under normala förhållanden. Dock:

1) En eventuell överskott som skakas åt sidan kan orsaka att GFCI pop. Det är fallet med allt som fungerar som designat, även om det lämnar utrustningen oskyddad av en överspänningsavtryckare, skulle det inte blåsa GFCI (men kan blåsa utrustningen).

2) MOVs tar så småningom tillräckligt med överskott för att misslyckas. Jag är inte säker på hur misslyckandena är, men om en av dem börjar läcka mer än dess speciella krav kräver det också att kunna utlösa GFCI. Igen, det är dock GFCI som arbetar med att utforma och berätta att överspänningsundertryckaren inte längre är trovärdig.

Så jag ser ingen anledning att inte prova den här kombinationen. Om det fungerar kommer det att fortsätta fungera modulostyrningar.

    
svaret ges 11.08.2016 23:25
0

Det kan vara en ackumulering av flera enheter.

Inte tillräckligt med en enda enhet men med tanke på att du använder strömkort, är det summan av många små läckströmmar på en krets.

Skulle det vara möjligt att hitta fel, försök att byta ut strömkorten för ny eller icke-överskottsskyddad modell.

Försök också använda mindre datorer och enheter på en krets. Det kan vara en ackumulering från flera enheter eller en speciell kan orsaka problem.

Begränsa ditt problem.

    
svaret ges 11.08.2016 23:39
0

I själva verket har bostadsskyddsskydd två metalloxidvaristorer, 1 från varma till jord och 1 från neutral till jord. MOV: s arbete genom att dumpa överskottsspänning till marken. Efter att ha tagit flera träffar börjar vissa MOV-startar att slipas vid lägre spänningar tills de misslyckas. MOV: s strömplintar är efter jordfelsskyddsmedlen (GFCI), så om de gör jobbet under en spik eller efter att de är skadade från jobbet kan de resa en GFCI. Sättet att eliminera falska resor och skydda fortfarande känslig utrustning är att installera en "hel hus" eller huvudpanels överspänningsavtryckare i huvudsak med en dedikerad standard inverterad dubbelpolningsbrytare enligt tillverkarens krav. Detta kommer att dumpa spikes på linjen och från andra grenkretsar som kan generera spikes men kommer inte att skydda fullt om en motorbelastning är på samma grenkrets. Om motorns belastningar är i samma krets kan en plug-in eller strömavlastningsskyddssympare vara det enda sättet att skydda utrustningen, men när de börjar trippla skyddsanordningen för GFCI måste de bytas ut.

    
svaret ges 17.06.2018 22:47