Manuell vridning av en brytare, speciellt utan betydande aktiv belastning, får aldrig smälta en brytare.
En smältbrytare indikerar en stor värmeuppbyggnad. Detta kan vara en defekt brytare men är mer sannolikt en dålig anslutning som ger resistans, vilket värmer upp under normal belastning. Detta kan vara en otillräckligt åtskruvad skruvanslutning till den heta kabeln, dålig anslutning från brytaren till panelen eller så. Det kan också vara en brytare som inte är klassad för panelen, vilket ger en dålig anslutning.
Första frågan: Har du aluminiumsledning i ditt hus? Om så är fallet måste strömbrytaren vara märkt för användning med aluminium och tråden ska behandlas ordentligt före anslutningen. Felaktig behandling av aluminiumkablar har orsakat många husbränder.
Den andra frågan är vilket märke som är din brytarepanel? Det finns flera märken från 60- och 70-talen som allmänt erkänns som bränder som väntar på att hända.
En smält brytare indikerar i alla fall en allvarlig fara! Jag rekommenderar starkt att du får en professionell elektriker att se saker över!