Är denna HVAC kondensator död?

1

HVAC-systemet slutade att blåsa kall luft idag. Förra gången gjorde det här, vi gav det en 2-3 timmars paus, om det var överuppvärmt, och det kom tillbaka. Idag samma sak, men ingen kall luft efter några timmar. Jag gick ut och hörde inte kompressorn eller fläkten.

Efter att ha öppnat enheten för att titta, märkte jag att 1) kondensatorn hade "goop" över den (se cirkelformade bilder nedan) 2) elektroniken "bay" såg lite våt ut, vilket var konstigt överst på bilden # 1 nedan). Jag misstänker att detta är ett tecken på en blåst kondensator, men GoogleBing bildsökning är inte avgörande. Förslag? Åsikter? Slutsatser?

Utställning 1

Utställning2

    
uppsättning Hugo 11.10.2014 04:24

1 svar

3

Kondensatorn behöver bytas ut. Medan det är möjligt finns det ett kretsproblem som orsakar kondensatorn att överhettas (och därmed misslyckas så här), det är också möjligt att det bara var dags för denna elektrolytkondensator att misslyckas medan inget annat är fel.

Se det här fotot för ett liknande felläge.

    
svaret ges 11.10.2014 06:58