Kan jag få en torktumlare och varmvattenberedare på en krets?

1

Jag har för närvarande en 100 amp-panel (fyrkantig D) utan några lediga platser. Jag tittar på att lägga till en elvärmare (1000 watt, 240 V) i tvättrummet.

Jag undrar om jag kan ersätta 30 amp-brytaren för torktumlaren (24 amp, 3 wire + jord) med en 40 amp brytare och köra ledningar från torktumlaren till värmaren. Jag skulle använda 8 ga. ledning i båda längderna (från brytare till torkbehållare och från torkbehållare till värmare).

    
uppsättning rmarhi 28.07.2016 22:31

2 svar

2

Få en 120V värmare

Elvärmare är billiga. En 240V 1000W värmare är värd ungefär $ 40. Du kan enkelt spendera mer än det på exotiska breakers och hookups. Sälj den på Craigslist och få en 120V 1000W värmare.

Om du slår på den, lägg den antingen på en dedikerad 15A-krets eller en gemensam 20A-krets. En hårdvarvad belastning som delar en krets med behållare måste vara mindre än 50% av kretsens kapacitet (2400W, varför du inte kan göra den på en 15A 1800W krets om du inte sänker värmaren.)

Dela en 40A-brytare

Nej. Du får inte placera mer än en behållare på en grenkrets. NEC 210.23.

För att vara mer exakt kallas 210.23 undantagen där du är tillåtet att ha flera behållare på en krets, och den listar dem med ampere-betyg. För bostäder, endast matlagningsapparater för en 40-50A krets.

Varje behållare måste ha samma betyg som kretsen, det vill säga att du inte kan sätta en 30A-behållare på en 40A-krets. (NEC 210.21). Undantagen är 15A behållare är tillåtna på 20A-kretsar ... och 50A-behållare på 40A-kretsar (eftersom ingen 40A-behållarstandard finns).

Duplexbrytare

Det vanliga sättet att lösa ett "box cram" -problem är en quadriplexbrytare som sätter två 240V 2-poliga brytare i två utrymmen. Quadriplex kan inte vara tillgängligt i 3/4 "breda brytare. Men du behöver inte dem vara . Du kan få två vanliga 120V duplexbrytare och använda dem för fyra av dina 120V-kretsar. Det kommer att frigöra två utrymmen för din 2-poliga brytare.

Sub-panelen

Med tanke på kriteriet att använda handdelarna (240V / 40A brytare och värmare) är underpanelen vägen att gå. Sätt i en 240V 40A delpanel och sätt i alla kretsar du vill, behöver inte nödvändigtvis inkludera torken. Faktum är att jag inte skulle torka in där. Jag skulle flytta över så många 15-20A 120V-kretsar som möjligt, för att frigöra utrymmen i huvudpanelen. Du kan säkert lägga minst sex 15A-kretsar - jag är inte bekant med reglerna för panelfyllning. Du kan till och med lägga denna underpanel intill huvudpanelen för att göra det lättare att flytta kretsar.

Var inte bashful om att köpa en stor delpanel. Att billigare och få en panel med för få utrymmen är hur du kom i denna pickle i första hand. Du kan till och med tänka på att planera delpanelen så att den kan bli din framtida huvudpanel.

Det är helt OK för att köpa en underpanel som har en högre effekt än vad du använder. Det är också OK om din underpanel har en "huvudbrytare" som är större än din 40A-brytare. Den största brytaren kommer helt enkelt att vara överflödig.

    
svaret ges 29.07.2016 06:48
0

Din nuvarande plan är inte bra av två skäl. Först kan du inte sätta en 30A-behållare på en 40A-bankkrets enligt 210.21 (B) (3). Då, även om du kopplade upp din torktumlare till en 50A-kontakt och ansluten den till en 50A-behållare, skulle den fortfarande vara mot kod som 210.23 (C) förbjuder icke-kokande apparater på 40 / 50A-kretsar i bostäder.

(Kostnaden förutsätter att du redan har 8AWG-kabeln och 240V / 1kW-värmaren budgeterad, liksom olika delar som j-boxar, wirenuts, etal. "Wire" antas vara 12/2 W / G NM -B - det är $ 25 för 50 'genom orange borg.)

Dina alternativ är följande:

Använd en 120V / 1kW värmare på en 20A krets och få bara en tandembrytare (om din panel låter dig)

Kostnad: $ 125 för brytare + tråd + värmare

Du behöver en QOT2020 brytare som byter ut en befintlig QO120 i din panel (eller du kan använda en QOT1520 för att ersätta en QO115 i stället), såväl som 12/2 tråd (inte hård) och en lämplig värmare, till exempel den här Cadet-enheten från den orange borg . Uppmärksamma märkningen och utformningen av din panel, men - många QO-paneler avvisar helt och hållet tandembrytare och de som inte ofta begränsar antalet slitsar som accepterar dem (för att undvika att bryta den gamla 42-kretsregeln från NEC) .

Använd en quadruplex (sort-of ...) brytare för att dela upp de befintliga torktumlarna för att skapa plats för den nya 240V-kretsen (igen om din panel låter dig)

Kostnad: $ 100 för weirdo breaker + $ 25 for wire

Där är en 30 / 20A quadruplex-ish-brytare tillgänglig för QO-raden - det är QO20303020 . Du måste dock ha ett försörjningshus, beställ beställningen för dig eller beställ det online (det är 2 tandembrytare och ett handtagsslips), och det är kanske inte i UL-listan på din panel som inte alla QO-paneler listas för att acceptera tandems, och de som ofta kan bara acceptera dem i vissa brytarepositioner.

Installera en liten delpanel någonstans - det här fungerar alltid

Kostnad: $ 30 eller $ 45 för breakers, $ 25 för tråd, $ 25 för delpanel och mycket mer arbete

Du behöver minst två brytare för detta, nämligen QO240 och QO215. Byte av befintlig QO230 är ytterligare $ 15, om än inte riktigt nödvändigt - QOs är tillförlitliga så långt som brytare tillförlitligheten går. Underpanelen kommer att vara en QO612L100 - få ett F-suffix om du vill ha en flushmount S (länkad) om du vill ha överfäste, DF eller DS om du vill ha ovanstående men med en dörr.

Detta kräver att du drar den befintliga QO230 ur huvudpanelen och installerar en QO240 på plats, kör 8AWG du har planerat från huvud till del, installera delpanelen med 8AWG-hotsna till huvudklackarna och 8AWG marken till markstångens huvudfil - du kommer inte inte dra ut bindskruven ur denna sub, eftersom du använder wirenuts för den neutrala anslutningen istället.

12AWG (eller 14AWG om du föredrar) tråd till värmaren går till de två hotsna på QO215 (tejpa eller måla den vita trådens svarta här för att markera den som en het) och dess mark går också till marken bar. Slutligen går de två hotsna på den befintliga 10 (?) AWG till den torktumlare som omdirigeras för att möta subpanelen till de två hotsna på QO230 förstås, naturligtvis går marken från den till marken och neutralen från torken in i en wirenut med den inkommande neutralen (ingen säger att du kan inte göra neutrala och markerade anslutningar i en panel på något annat sätt - staplarna är bara där eftersom de är praktiska).

    
svaret ges 30.07.2016 01:16