Jag är i USA. Jag bytte nyligen 6 gamla behållare på en enda krets ut för den manipulationsbeständiga sorten. Det var en enkel process - alla lådor utom en hade en enda kabel som kom in. Det enda som var lite utmanande var att två hade sina bottenhalvor kontrollerade av en väggbrytare (jag slog av flikarna).
Efteråt testade jag varje utlopp med en mätare - alla visade 120V hot-to-neutral (faktiskt mer som 123-124V), inga heta / neutrala omkopplingar och bra jordanslutningar. Jag pluggar allt tillbaka in och allt verkade fungera, och omkopplarna fungerade korrekt de två uttag som de skulle.
Men då pluggar jag en kretsanalysator i den omkopplade halvdelen av en av strömbrytarna, sätter den i "spänningsfall" -läge, och det sitter strax och släpper ut en rökgas och lukt av ozon. Det kunde inte längre mäta spänningsfallet efter det (det kunde tidigare), men de andra funktionerna fungerade fortfarande och sa att allt var ok. Jag skrev av det som en dålig mätare (det var nytt och jag fick veta att de är benägna att få sådana fel) och arrangerade att returnera det.
Men några dagar senare tog jag ut ett gammalt datortårn och kopplade det till ett annat (avstängt) uttag på samma krets, och dess strömförsörjning genast sizzled och dog även innan jag ens tryckte på strömbrytaren (115V / 230V-omkopplaren var i rätt 115V-läge). Nu var det ett dammigt 13 år gammalt torn som hade varit på hyllan i några månader, och det är inte chockerande att strömförsörjningen skulle misslyckas. Men med tanke på vad som hände med kretstestaren, måste jag undra om jag skruvade upp något när jag bytte ut uttagen. Men jag måste betona att alla siffror ser bra ut, ingen av lamporna på kretsen blinkar någonsin eller blir svaga (eller ljusa), och att allt annat jag har anslutit där, inklusive två bärbara datorer och en dammsugare, har fungerade bra.
Så är detta bara en slump? Finns det något misstag jag kunde ha gjort som skulle ge sådana symptom? Vilka test ska jag göra?
Detaljer från minnet:
Gammalt arbete använde "backstab" -anslutningar överallt utom på en plats där två ledningar var tvungna att fästa vid samma terminal; De hade använt både bakluckan och motsvarande skruv där (rutan # 4 nedan). Jag flyttade allt till skruvplintarna och lade till en gris i lådan # 4 för att lösa det problemet.
Låda nr 1: Halvkopplad enkel duplexuttag, enkel trådbunt plus röd ledning från strömbrytare. Bifogad svart tråd till toppkopparplint, röd ledning till bottenkopparplint, och bröt av fliken däremellan. Bifogad vit kabel till en av silverplintarna (vänster flik intakt här) och grön tråd till grön terminal.
Box # 2: Unswitched dubbel duplex, enkel trådbunt. Bifoga inkommande svartvita trådar till toppkoppar / silverplintar av behållare # 1. Ran korta längder av svart / vit tråd från bottenplintarna på behållaren # 1 till koppar / silverplintar av behållaren # 2. Gamla arbetet hade jordtråd som hakade runt jordskruven på behållaren # 1 och fortsatte sedan med jordskruven på # 2, med isolering avdras vid de två kontaktpunkterna. Jag tyckte inte om det här, men hade inte längre ledning, så lämnade den som den var.
Box # 3: Unswitched enkel duplex, enkel trådbunt. Väldigt enkelt. Svart till koppar, vitt till silver, grönt till mark.
Låda nr 4: Växlad enkel duplex, två trådknippar plus röd ledning från strömbrytare. Detta var den mest komplexa. Använd en trådmutter för att pigtailera de två svarta trådarna tillsammans med en tredje kort längd av svart tråd och fästa den andra änden av den till den övre kopparterminalen. Bifogade den röda ledningen till den nedre kopparterminalen och bröt av fliken i mellan. Bifogade de två vita ledningarna till de två silverkerminalerna och lämnade fliken intakt. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad som hände med grunderna, men jag tror att de redan var pigtailed som hots (men kanske bara vrids ihop istället för i en wirenut).
Box # 5, Unswitched single duplex uttag, enkel trådbunt. Precis som # 3.
Det ser ut som om du har kopplade saker på rätt sätt, inte säker på att du har en "spänningsfall" -mätare. Jag kontrollerar alltid marken för neutral vlotage om den är över ~ 2V. De flesta switching-supplys kommer att ha problem men vanligtvis inte steka, men om du Har 2 separata kretsar kunde du ha slutat med 220 där, jag skulle dubbelt kolla särskilt dina grunder som det lät som om de kan vridas ihop och inte slitsna, jag skulle också verifiera vitt till silver, svart till koppar och solida skäl, låt oss vet vad du hittar.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna