How skapar jag en "ground"

5

Jag bor i ett gammalt hus (byggdes 1918), och eftersom det inte var någon el då var all el tillsatt och konstigt nog inget har en mark .

Såjagharproblemmedmintvättmaskin,ochmisstänkerattdetmedenmarkskulleförbättrahanteringenochdetproblemdenharkanvaraborta(någonformavkortslutningsomefter5sekunderavattvaraPÅ,detbrinnerel-kortetihuset).

Minidé,eftersommaskinenliggeriettlitethusutanför,varattskapagroundendastfördendelenavkretsen,menvadbehöverjagfördetta?

Jagtrorattdetbaraärenjärnundersökningmedtrådlöddettilldet,menvilkenlängd?diameter?ochdetärbarabifogarennygul/gröntrådtilldenochkördengenomkretsen?

    
uppsättning balexandre 23.01.2012 12:26

2 svar

5

I USA måste vi överensstämma med NEC-koden. Den koden kräver två kopparstensar 10 'långa att drivas in i marken med endast ett par tums exponerade. Stängerna måste placeras ett visst avstånd från varandra. Marken måste också vara ansluten till huvudköldvattens kopparrör in i huset, och vattenmätaren måste ha en trådbygel över den på samma mått på huvudytan. Huvudbrytarens panel måste vara utrustad med en godkänd jordningsstång och brytboxen "bunden". Jag vet inte koderna där du är, men jag föreslår att du får en elektriker som känner till lokala koder. Felaktiga metoder för jordning kan vara farliga och dödliga!

Jag kan också säga att ditt tvättmaskinproblem inte beror på en saknad mark. Maskinen bör jordas för säkerhet, men det kommer inte att orsaka de problem du har.

    
svaret ges 23.01.2012 16:55
4

I grunden ja. De exakta detaljerna finns i lokala koder. Här är ett exempel som jag citerar från min fråga om Electronics SE :

Here's how good earthing was described in one domestic pump manual (I'm pretty sure that it correlates well with local building codes): three steel pipes each at least one inch in diameter and twenty feet (six meters) length must be driven into earth vertically in a triangle pattern with at least two feet distance between each two pipes. The top of each pipe must be at least two feet below the ground surface. A common steel rod must be welded to all three and the equipment being earthed must be connected to that rod. Welding spots must be painted to protect them from corrosion.

Återigen, den beskrivningen härrör från en ganska gammal manual av en pump som såldes i Sovjetunionen 1980-talet, du måste hitta exakta detaljer i dina lokala koder. Svar på den frågan säger att det är en mycket mer imponerande jordning som vanligtvis används.

Det är osannolikt att det med jordning kommer att stoppa kortslutningen. Hela ståndpunkten är att ansluta de delar som utsätts för människor till marken, så att om de av någon anledning strömförsörjs strömmen fritt i marken och som ofta styr en kortslutning och går ut på brytaren. Så jordning är mer benägna att genomdriva kortslutning (för att skydda oskyldiga) än att förhindra det.

Det troliga problemet är att något är fel med antingen maskinen eller med ledningarna. Eftersom du säger att det går att bryta efter flera sekunder, kanske det är att kablarna och brytaren är underdimensionerade - när maskinen slås på, överbelastar den lite strömmen och brytaren.

Breakers går inte alltid omedelbart - reaktionstiden beror på överbelastningsgrad. När du har kortslutning är överbelastningen extrem och brytaren går direkt men när du har flera tiotals procent överbelastning kan det ta lite tid att resa.

    
svaret ges 23.01.2012 12:57