Ja, det är helt bra. Vad du föreslår kallas en flertrådig bankkrets i 120/240 delningsfas. De faller i favör eftersom skydda dem med GFCI eller AFCI är en utmaning. Du måste antingen
- gaffla kretsen och placera AFCI / GFCI efter splittringen; eller
- använd en dyr 2-polig GFCI-enhet. Det här är det alternativ du föreslår . Och det är bra.
En 2-polig GFCI är byggd på samma sätt som ett 1-poligt GFCI, det har bara 3 ledningar som går runt sin magnetiska sensorkärna istället för två. All aktuell rubrik ut på L1 måste återvända via antingen L2 eller N. Nuvarande flöde ut på N måste återvända via L2. Eftersom alla 3 ledningarna är lindade runt den magnetiska kärnan, orsakar varje kombination lika och motsatt magnetflöde, vilket avbryter varandra.
Efter att ha arbetat med 1-poliga GFCI-maskiner för ett tag kan en fåtölj knäböj vara att säga "det kan inte fungera". Ta dig tid att schemalägga det och tänk igenom det. Det fungerar bra.