hitta transformatorn inuti ugnen. En tråd ansluts till R-terminalen 24 v annan tråd är vanlig eller neutral.
Jag skulle uppskatta en sanitetskontroll / råd från denna gemenskap.
Jag planerar att installera en WiFi-termostat (sannolikt en Honeywell) som kräver en C-kabel i ett hus som byggdes 2005. Det är propan tvångsluft plus AC. Det finns en blå tråd som löper från ugnen till den (gamla, dumma) termostaten, men den är inte ansluten till något i båda ändarna.
På ugnsänden finns det tydligt en C-terminal på kretskortet, med en tråd ansluten till den, går till AC-kompressorn. Transformatorn ansluten till kretskortet är märkt 24VAC 40VA.
Från allt jag har läst online tror jag att jag helt enkelt kan:
hitta transformatorn inuti ugnen. En tråd ansluts till R-terminalen 24 v annan tråd är vanlig eller neutral.
Du är korrekt - C-terminalen på styrkortets termostatplint är rätt kontakt för den blå C-kabeln till din termostat. Tråden från växelriktaren går till den är en annan aning - kabeln till utomhusenheten går till Y och C-terminalerna, alltid .
Läs andra frågor om taggar thermostat-c-wire Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna