Vissa överspänningsskyddare arbetar genom att "omdirigera" störningar till utrustningsytan, vilket är ungefär definitionen av ett jordfel. I det här fallet är det definitivt möjligt att överspänningsdämpare kan trippla GFCI-behållare / brytare (givet en tillräckligt stor överskott).
När det gäller AFCI: erna ... När elektriska kontakter separeras skapar de ofta en båge mellan kontakterna. Denna båge spänner över klyftan tills kontakterna är för långt ifrån varandra, och bågen kan inte längre upprätthållas. Det är möjligt (i teorin) att GFCI tripping kunde skapa en tillräckligt stor båge, tillräckligt länge för att få AFCI att resa. Det är inte troligt att en fungerande GFCI skulle göra det här, men om GFCI var gammal och slitna kunde det vara tillräckligt lång tid att öppna kontakterna så att en detekterbar båge produceras.
Att avgöra om GFCI-tripping orsakar AFCI att resa, är ett enkelt test. Tryck helt enkelt på testet på GFCI. Om AFCI-resor har du kommit fram till hälften av problemet. Om ACFI inte reser, kan du upprepa testet med en receptacle tester med en GFCI-testfunktion.
Om det är bestämt att GFCI orsakar AFCI-brytaren att resa, kan byte av GFCI-behållaren lösa den delen av problemet.
Det är en svårare proposition att ta reda på om överspänningsundertryckaren snubblar GFCI. Det kommer sannolikt att du måste övervaka matningsspänningen under en tid, för att identifiera och dokumentera eventuella överspänningar.