En GFCI-resa på grund av en tredje sökväg
Som du vet går den elektriska strömmen i loopar. Därför ger de två stiften på pluggarna de två banorna avsedda för användning.
Ibland läcker strömmen. Om det gör det kan det följas en tredje väg oavsiktligt, och det är alltid något slags dåligt. Värst var när den tredje vägen är genom en människa eller ett husdjur.
En stor anledning till jordning är att vara en offer "tredje väg". Bättre får jordnätet zapped än du! Ett annat tillvägagångssätt är GFCI: eftersom nuvarande flöden i loopar bör strömmen på de två avsedda -banorna vara lika. Om inte, har en tredje väg kommit till spel. GFCI: s jämför flödet på de två vägarna och går om det är ojämnt.
Så ..... För vanlig felsökning av en GFCI-resa, leta efter den tredje sökvägen . Sitter apparaten i en vattenpöl (eftersom din diskbänk gör det)? Tredje vägen. Rider den när du rör på apparaten? Tredje vägen. Har apparaten en 3-polig kontakt? Tredje vägen.
Testa apparaten
Så vår första diagnostiska metod är att med tvingande ta bort den tredje sökvägen. Moppa upp vattnet, sluta vidröra det, sätt det på ett torrt plastskärbräda, och om det har en 3-stiftsplugg, få en tjuvplugg för att besegra marken. (Då gör det apparaten farligt . Det här är strikt som ett test). Om det städar markfelet är apparaten defekt. Rengör det noggrant, låt det torka ut, och om det inte rensar felet, går det till reparationsverket.
Annat än testning, kör aldrig en apparat på en snyggingskabel med marken besegrad. Och om du måste, se till att det är ett GFCI-skyddat uttag. (Dvs GFCI uppströms det) .
Ett annat test är att ansluta det till ett annat GFCI i kök eller badrum. Om det fortfarande går ett annat GFCI, är det apparaten.
Ett Neutral-Ground-fel
Om en GFCI går ut på varje apparat, är den antingen defekt eller det finns ett jordfel i byggnadens fasta ledningar. Ett problem med klassiska kablar är ett neutralt jordfel , eftersom detta fel i sig inte kommer att strömma någon ström. Men när en belastning placeras på kretsen, kommer felet att flöda en viss returström och orsaka en resa.
Detta neutralt jordfel kan också vara i någon 3-punkts apparat som fortfarande är ansluten till kretsen . Vissa människor blir galen och försöker felsöka ett GFCI-problem och det händer aldrig att de kopplar bort en viss apparat "eftersom den alltid är inkopplad". Detta visar sig ofta vara den skyldige.
Om GFCI testa några apparater och de testar framgångsrikt på andra GFCI, är det troligtvis det ovannämnda neutrala problemet, med undantag för att läckaget är tillräckligt liten för att det bara går ut på apparater med hög effekt, som de som värmer .