Jag köpte och installerade (i väggen) en rasterpanellåda (skärmdumpar nedan). Som visas i en av skärmdumparna (# 5) verkar kretskortet på panelen vara "serie". Jag installerade en 60-amp brytare som visas i en av skärmdumparna. Betyder detta att eftersom panelen krets är serier kan jag ansluta källa hot wire till 60-amp brytare och alla andra breakers kommer automatiskt att anslutas till 60-amp brytaren? Till exempel, om mitt antagande är korrekt, då kan jag ansluta 20-ampsbrytaren till ett tvättmaskinuttag, till exempel kommer 60-brytaren att fungera som huvudbrytare / brytare?

Tack för någon hjälp!

    
uppsättning user1764381 18.08.2017 06:20

2 svar

3

Does this mean that since the panel circuit is series I can connect the source hot wire to the 60-amp breaker and all other breakers will automatically be connected to the 60-amp breaker?

Panelbussarna är två separata kretsar som kan matas med en tvåpolig brytare. Bussarna är inte i serie med varandra. Som du har föreslagit kan en 60-polig tvåpolig brytare i panelen användas som huvudbrytare om den matas från din huvudpanel. De andra tvåpoliga brytarena kommer att dra ström genom 60 amp-brytaren.

Jag märker att det inte finns några neutrala eller markerade staplar i den här panelen. Om du är i Europa kan det vara bra, men i USA måste dessa läggas till panelen och den neutrala fältet måste isoleras från panelen.

Lycka till!

    
svaret ges 18.08.2017 10:37
2

Ah! Du är i Filippinerna. Halva ditt land är 120/240 delad fas som Nordamerika, och resten är Euro Style 230. Detta resulterar i lite udda "idioms" och du tittar på en. Men en väldigt bra - Europa och resten av Asien bör göra det här!

Ingen sätter säkringar på neutrala, inte ens i Storbritannien. Detta är att spara pengar, logiken är en neutral kan inte bära mer ström än sin partner heta. Det fungerar bara om de är monogamiska. Ett kabelförlust kan överbelasta ett neutralt, och då brinner ditt hus ner.

Den filippinska hybrid

Detta är en vanlig 240V-panel i USA-stil. Det är tänkt att ha två "heta" skenor vardera 120V från neutrala (saknas här). De flesta kretsar skulle använda en 1-rumsbrytare som klämmer fast på en slang, och neutral skulle inte smälta. 240V brytare är dubbla bredder, båda hots är smälta och neutrala (om de används) är inte smält.

Här har du en unik-till-Filippinsk hybrid: en USA-stil panel där de två "heta" bussarna används som heta och neutrala. Det är bra. Det betyder att neutralt är smält . Mindre bra är att varje krets tar en 2-polig brytare, så att du går tom för rymden riktigt snabbt. I USA är det en 14-plats panel; för dig bara sju - alarmerande små. Få en mycket större panel om det finns något tänkbart sätt att göra det.

Återmatning av panelen

Varför sa jag 14/7 när det är uppenbarligen 16/8? Eftersom den här panelen inte har någon huvudbrytare - men det har dessutom inga emuleringar . Det enda sättet att mata in strömmen i den här panelen är att det är en "huvudbrytare" (typiskt uppe till vänster) i 2 utrymmen som om det var en vanlig brytare - och backfeed den. Det betyder att strömmen strömmar bakåt från ledningarna, genom brytaren, för att tända panelen. Det finns inget val, en huvudbrytare är det enda sättet att aktivera den här panelen.

Det är bra att backfeed normal breakers. Du kan inte backfeed en GFCI / RCD brytare.

Därefter passar alla andra brytare och arbetar på normalt sätt.

    
svaret ges 18.08.2017 22:18