Jag är mitt i ett badrumsmodell och upptäckte ett sortiment av dränerings- och ventilationsrör bakom den gamla duschen. När jag är redo att reframe väggen och göra VVS redo för ett badkar, undrar jag mig om jag ska ersätta / optimera denna röra av VVS.
Det kan till och med vara möjligt att återvinna en bra bit av detta väggutrymme som skulle tillåta mig att installera ett längre badkar (just nu är min plan en 4 ft badkar för barnbad).
Jag är ingen expert på VVS, så jag undrar vad kollektiva tankar har att säga.
Tankar?
Det större röret ser ut att vara din huvudventilation. De andra mindre rören som är anslutna till det är ventilationsdon som betjänar andra armaturer. Koderna begränsar platsen där vents kan anslutas, typiskt 6 "ovanför flödeskalans rälv på högsta armaturen och minst 42 över golvet. Därför ansluter de som visas på bilden. skulle ha varit en del av en renovering / modifiering efter det att det andra arbetet slutfördes ser ut att kopplas lite för lågt.
Bara för att det kan se udda eller se ineffektivt betyder det inte att det gjordes felaktigt. Med undantag för plaströret ser det ut att det har gjorts för att uppfylla kodkraven.
Läs andra frågor om taggar plumbing vent drain drain-waste-vent Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna