Adding extra utlopp - max trådar och box storlek?

1

Jag försöker lägga till ett extra uttag högre upp i en vägg för en väggmonterad TV. Det finns ett uttag nedan där jag har monterat att jag planerade att köra ström från upp till platsen av TV: n.

När jag öppnade det existerande uttaget fann jag att det redan finns 3 uppsättningar av ledningar som går in i lådan (så 3 vita, 3 svarta, + grunder). Alla handledning / frågor som jag har hittat har en, kanske två uppsättningar som kommer in i rutan

Jag vet inte varför det finns så många ledningar i den här rutan, eller var de går - Utloppet är i samma krets som ett badrum på andra sidan väggen, som har ett GFI-uttag i det, då finns det ett annat utlopp på väggen från den här som jag tror är ansluten.

Det finns ytterligare utrymme på det existerande uttaget för att fästa en extra uppsättning ledningar (den har två tryck och två skruvfläckar på varje sida)

Jag har ett par frågor

1 - Är det ok att bara fästa min nya svartvit till det befintliga utloppet på de öppna platserna och gräva grunderna?

2 - Om inte, hur ska jag ansluta den nya raden? Om jag ska grilla allt, är jag inte säker på hur bäst det är om jag inte behöver koppla 5 svarta och 5 vita (tre befintliga kommer in i lådan plus 1 extra i lådan plus 1 från gris till utlopp

3 - Jag läste någon annanstans här om boxstorlek, från vad jag hade sett det ser ut som den nya raden i lådan blir den för full, så jag måste byta lådan ... Det är ett nytt arbete kopplat till studkassen, bara ett enda uttag. Jag vill inte dubbla upp försäljningsställen, finns det större gamla arbetslådor för ett enda uttag?

4 - Jag kan leva utan utloppet längst ner, så om det är för mycket krångel kan jag bara gris svansa alla svarta / vita / grunder inuti den här rutan och lägga en tallrik på den?

Bild av befintligt uttag:

befintligruta:(treiryggenvarexisterande,gultärdetjagladetill)

    
uppsättning Adam 16.06.2015 18:14

1 svar

3

Läs inuti lådan. Om du installerar 14 AWG-ledare till den nya lådan, istället för 12 AWG-ledare. Du behöver minst en 22 cu.in. Box eller en 3 "x 2" x 3 1/2 "enhetslåda.

  • 8 för nuvarande bärande ledare.
  • 1 för jordning av ledare.
  • 2 för enhetsfyllning.

11 totalt, tider 2,00 cu.in. för 14 AWG-ledare = 22 cu.in.

Men eftersom du använder 12 AWG ser uträkningen ut så här ...

  • 6 för 14 AWG-ledare x 2,00 cu.in. (12 cu.in).
  • 2 för 12 AWG-ledare x 2,25 cu.in. (4,5 cu.in).
  • 1 för jordningsledare x 2,25 cu. i. (2.25 cu.in.).
  • 2 för enhetsfyllning x 2,25 cu.in. (4,5 cu.in).

Totalt = 23,25 cu.in.

Mer information om boxfyllning finns på detta svar

När det gäller att ansluta den nya ledningen. Det får inte vara något problem att fästa det på behållaren. Men eftersom du använder 12 AWG-ledare måste du använda skruvplintarna.

Om du vill göra grisar, kan du. Jag vet att några killar inte gillar backstab-anslutningarna, så om du vill undvika att använda dem kan du göra pigtails. Ideal 76B® Red Wire Nut® Wire Connectors är klassade för 2 till 5 # 14 ledare, men kontrollera med tillverkaren av de kontakter du använder. Återigen, om du ska göra detta, vill du använda # 14 ledare istället för den # 12 du har installerat.

    
svaret ges 16.06.2015 19:34