Som det hände hade mitt lokala byggmaterial en redan öppen avstängningsbrytare / säkringskombination. Här är en bild. Notera skruvarna.
Jag är redo att installera Mr Cool DIY 24K Mini Split värmepumpen i mitt garage.
Jag har problem med att bestämma några saker om kretsen. Utomhusenheten och inomhusenheten har båda en elektrisk specifikationsklistermärke. Utomhusenheten indikerar att dess MCA är 15A och dess maximala säkring är 25A. Inomhusenheten indikerar att MCA är 3A och max säkring är 15A. Min förvirring beror på att innerdelen pluggar direkt i utomhusenheten och endast utomhusenheten tar emot ström från huset.
Första frågan; Anser klistermärken på utomhusenheten detta?
En del av min läsning får mig att tro att eftersom stickaren uttryckligen säger Max Fuse att jag måste använda en säkring istället för en brytare.
Andra frågan; Är detta sant?
Jag läste igenom installationsmanualen, som överraskande berodde på meningsfull elektrisk information. Oavsett är MCA den nödvändiga Minsta kretsförmågan , vilket innebär att din krets måste anpassas på lämpligt sätt för minst så mycket. 24kBTU-enheten har en MCA på 15, så du behöver en krets som kan leverera minst 15A.
Eftersom det här är HVAC-utrustning, är en 14 AWG krets och 15A brytare otillräckligt stor. Detta är en kontinuerlig belastning, så du får bara storlek på 80% av den nominella ampaciteten, och nästa större storlek är 12 AWG och 20A. Max Fuse anger bara att den maximala storleken på OCPD inte ska vara större än 25A.
HACR kommer sannolikt att listas på din brytare, men det är inte längre nödvändigt. Varken NEC eller UL kräver att det märks längre, så stressa inte över det.
Du kan göra vad andra har föreslagit och använda en större amplitudkrets med en lämpligt smältkoppling vid enheten, men din krets skulle vara onödigt stor.
För att direkt svara på dina frågor anger etiketterna elektriska specifikationer för enheten, och om instruktionerna bara visar inomhusenheten direkt ansluten till utomhusenheten, bör utomhusenheten tillhandahålla alla skydd som inomhusenheten kräver. Kretskortet behöver bara ge tillräckligt med ström för enheten och tillåter inte mer ström än det maximala värdet.
Och nej, du behöver inte använda säkringar över brytare.
Som det hände hade mitt lokala byggmaterial en redan öppen avstängningsbrytare / säkringskombination. Här är en bild. Notera skruvarna.
Inomhusenheten matas faktiskt från utomhusenheten. Säkringar är definitivt överlägsen skydd mot brytare. Enhetspaketet ska innehålla en ledningsledning som kommunicerar mellan enheterna och ger ström. Namnplattformen på inomhusenheten finns av andra skäl. Det är inte där för att berätta hur du ger ström till den.
Använd en 30A-brytare för att mata en smältkoppling med säkringar (som din manual säger 25A-säkringar), som ligger bredvid utomhusenheten. Avkopplingen krävs enligt kod i USA (NEC 440.14)