Need Kommentera hur mitt hus omvandlades från 120vac till 240vac

0

Detta är en As-built ritning av hur mitt hem omvandlades från 120vac till 240vac Huset har nu Neutral flyttat i huset och används som L2 strömkälla Varje krets hade neutralen flyttad från den neutrala fältet och fäst på en brytare på L2-sidan. Nu har kretsen L1 och L2 belastning som gör 240vac. Jordledare är ansluten till uttag och ljus, så vi måste vara försiktiga så att vi inte kommer mellan jord- och L1- eller L2-laddningstråden. Det har funnits i 15 år nu.

Observera att vi inte är i USA och i ett isolerat område utan inspektion och regler. Vill du bara kontrollera, veta säkerhetsproblemet med marken och möjligheten att stöta på elektriska stötar vad andra problem kan vara kända.

    
uppsättning mofsubic 03.09.2017 13:47

2 svar

1

Du bör byta ljusbrytare till dubbelpolare som skär båda halvorna av strömförsörjningen. Dessa är vanligtvis tillgängliga (hur svårt de ska komma var du är, jag vet inte.)

Brytarehandtag för varje par kretsar (som nu är "ett") borde "knyta" om brytarna inte är dubbla brytare (vilket är vad jag tror du har beskrivit) - helst skulle de ersättas med dubbelpoliga brytare som inte behöver binda. Medan du inte har lokala koder / inspektioner, skulle det vara säkrast för dig. Detta kräver att paret av brytare placeras sida vid sida, inte motsatt som du har ritat.

Du bör också byta uttag (tyvärr fortfarande US-120VAC-stil) till den lokala gemensamma / standard 240VAC-stilen, om du bara förhindrar olyckor med 120VAC-utrustning ansluten.

    
svaret ges 03.09.2017 16:24
1

Jag tror att jag har korsade vägar med detta problem tidigare. I Filippinerna övergår de från nordamerikanska delfas till Euro-stil enfas. Ibland stannar de vid en bastard halvvägs där de avbryter den neutrala tråden, men misslyckas med att flytta marken till ena änden eller den andra. Detta är konstigt och inte särskilt säkert.

Tanken att sätta brytare på neutral är dock en bra sak att behålla. De flesta länder "springa nakna" och har inget skydd om två kretsar försöker dela en neutral.

Det finns många elektriska stötar med detta arrangemang. Det finns inget skydd alls för markfel - det är den värsta delen. Ofta är husets grunder inte ens trådbundna, men om de är, är de "i mitten" halvvägs mellan knutarna. Problemet är att det inte finns något sätt för jordfel att återvända till källan. De går till jorden, sedan går de genom smuts mot hög motstånd tillbaka till jordtråden på transformatorpolen, om den är jämn jordad .

Du kan fixa minst det problemet genom att begrava någon # 4 jordledare från dina jordstänger ut till jordstången på transformatorpolen. Det skulle åtminstone försäkra sig om att ett jordfel går ut på brytaren.

Men realistiskt är din bästa satsning övergång till GFCI-brytare.

Jo, det är bättre att få din egen transformator och markera din sida av transformatorn korrekt .

    
svaret ges 05.09.2017 01:27