Leviton GFCI reser ständigt på skuggade polmotorer

1

Uppdatering: Jag rådfrågade med andra elektriska ingenjörer. Här är en trolig mekanism. Återigen hänvisas till kretskortet för denna FFCI:

Sepåbrädanslayout.DetfinnsettlångtspårfrånvarC3liggertillSCR-grinden.Detärmisstänktattövergåendekapacitivkoppling(inomkretsenochintefrånutsidan)tillSCR-grindenärorsaken.

FörslagetärattförsökasättaC3direktvidSCR-portenochett100ohmkolfiberresistentiställetförspåret.Dettaskaparettlågpassfiltervidportingångenochreducerarocksådenkapacitivakopplingentillporten.

Deninduktivasparkenvidantingenpåelleravkanvarakällatillövergående.

Seriemotståndetikombinationmedshuntkondensatorntillportenärattminskaövergåendespänningvidporten.

Kommentarer??

(Originalmeddelande)

ÄgernågonnågonLevitonGFCI(demodellernautanautomatiskkontrollsjälvtest)?JagfickredapåattdeskuggadepolmotorernafrånWaterpikhelatidenkanresapådem(50%avtiden),meninteandramärkenmedGFCI(somjagjustförsökte).NågoniföljandewebbadressharliknandeerfarenhetermedhansLevitonGFCIochtillochmedenandranyLevitonhanköpte.

länk

Så det kan inte vara problem med det normala arbetet med ett GFCI men en särskild implementering av Leviton GFCI. Någon har en aning om vad som är den mekanismen som kan orsaka skuggade polmotorer att resa på Leviton GFCI?

Youtube videoen beskriver den skuggade polemotorn i Waterpik i detaljer. länk

Att återskapa. Även om pluggen är 2-kantig (utan jordning och den läggs på glasytan). Waterpik-motorn kan resa alla Leviton 5mA GFCI (jag testade 4 Leviton GFCI utlopp) även vid isolering och inte våt (även om rotorn togs bort). Resorna sker antingen under uppstart eller avstängning. Inte när det redan är på.

I annan motor / GFCI-kombination. Vilka är anledningarna till att det kan resa under uppstart eller avstängning. Det är inte kablar problem. Det finns många rapporter om detta överallt. Har du upplevt eller läst om det? Vad är mekanismen för den konstanta utlösningen? (antas att det inte är problem med kablar som jag är säker på att det inte finns i vattenpikmotorn och Leviton?

Du kanske har hört talas om nya kylskåp som snubblar på nya FFCI. Det kan om GFCI är ett Leviton-märke .. vilket kanske inte är kompatibelt med kylskåp. Jag har nytt kylskåp som också går några timmar på Leviton GFCI. Jag testar den med andra GFCI nu. Vänligen dela dina erfarenheter om detta också.

    
uppsättning Jtl 05.01.2019 13:45

2 svar

3

När du kopplar in någon apparat och det går ut på en GFCI är oddsen att apparaten inte fungerar korrekt. Det enkla testet är att hitta en annan GFCI i någonstans som köket och anslut i enheten och se om det går ut på enheten. Jag kan verkligen inte spekulera varför vattenpiken snubblar enheten, men du kan se om någon fukt kommer in i det elektriska området på enheten och öppna det och försök att torka ut det. Annars rekommenderar jag att du bara byter ut den eller returnerar den enligt garantin.

Lycka till

    
svaret ges 05.01.2019 19:10
1

Nuvarande använder normalt två vägar: hett och neutralt. GFCI-resor kräver en tredje (onormal) strömväg. Om pluggen på den här enheten är 2-trådig, var den enda möjliga tredje sökvägen genom dig . GFCI har sparat ditt liv.

Det finns ingen strålningsläckage. Motorer läcker nu när deras isolering är roached eller när vatten börjar läcka internt i ställen som det inte hör hemma till.

Pumparna är ibland 100% förseglade, med motorn inuti pumpen, så det finns ingen spindelaxelförsegling. Endast två lättförslutna ledningar går in. Det är tillsammans med billig osttillverkning i prisvärda konsumentvaror ett recept på ett markfel efter ett år eller två.

Om produkten är tillverkad på ett sätt som gör det trevligt att riva ner, kan du försöka leta efter några uppenbara skador. Pumpvatten är en hård plikt för en motor. Pumpvatten i en $ 99-konsumentenhet är hårdare.

    
svaret ges 05.01.2019 23:03