Dead GFCI utlopp, tråd är live

1

Sammanfattning

GFCI-uttaget är "dött" (ingen ström, testar eller återställer inte), när trådmatningen är levande. Outlet arbetade igår. Byt utlopp med ett annat GFCI (som tidigare arbetat) och det beter sig lika.

Detaljer

Jag var tvungen att bygga upp en del av mitt hus som hade ett (fungerande) GFCI-uttag på den. Jag köpte ett nytt GFCI-uttag, eftersom den gamla hade en bit bruten plast. Jag kopplade den upp, var noga med att lägga den vita ledningen på silverskruven, svart tråd på mässing, och undvika terminalerna med klistermärken över dem som användes för att mata andra behållare. Utloppet fungerade bra för en dag. Om det är viktigt, är det nästan exakt den här modellen:

Arbetarevattentätnärautloppetheladagen.(EPDMförseglarenplanteringslåda.)Detråkadevaraganskakalltihuseti6timmar,fönsterochdörraröppnartill40°väderförventilation.Förmodligenärdennapunktirrelevant.

Idagfungeraruttagetinte.Ingenströmtillföremål,ingenindikeringslampa,tryckpåantingenRESETellerTESTgöringet.Kretskortetharinteblivitutlöst.EnAC-testerindikerarströmpålinjen.

JagbytteutloppetmedföregåendeGFCI-uttag(somfungeradebranärdetsenastanvändes).Sammabeteende(ävenomdettidigare10-årigauttagetaldrighadeettindikatorljus).

Jagtogbortuttaget,gjordeströmbrytarenliveochanvände en multimeter på nakna ledningar. Mätningarna är:

  • Hot-to-neutral: 121.4V (svartvitt)
  • Hot-to-ground: 121.4V (Black-to-bare)
  • Neutral till marken: 0,0V (vit-till-bara)

När jag kopplade till GFCI-uttaget och mätt linjekontakterna:

  • Inget inkopplat: 121.4V
  • Känd arbetslampa ansluten: 119.5V

Vad händer med min kraft? Är båda butikerna tillfälligt döda? Förvränger jag dem? Viktigast: Hur fixar jag detta ?

Edits :

  • Jag har redan kasserat rutan för det nya GFCI-uttaget, men det står på det:

    391.133

    ... och på den andra änden är ett fint tryckt UL-klistermärke:

    391.133

    Det kan vara ett "Leviton X7599-E SmartlockPro Slim GFCI-tändskyddsmottagare med LED-indikator, 15-Amp, Svart", baserat på att söka efter funktioner och bilder, men det är jag inte säker på.

  • Jag glömde att nämna, om det är relevant, att jag använder en metalltät utomhuslucka för uttaget ( den här ), som har en jordningsskruv i den som jag har kopplat till marktråden. (Jordtråden är klämd i mitten till den här skruven i lådan och fortsätter sedan att sättas i uttaget.)

uppsättning Phrogz 01.12.2016 04:07

1 svar

4

Bästa jag kan berätta, det är dags att köpa en annan GFCI (den rätta, den här gången - förhoppningsvis är tredje gången charmen)

Det finns fyra problem här:

  • Den gamla GFCI dödade äntligen (vid strömmen, sannolikt) och det nya FFCI är sannolikt DOA. Den enklaste åtgärden är att försöka få ett annat GFCI och sätta in det.
  • Din nya GFCI var den felaktiga delen - du behöver en väderbeständig behållare på en fuktig eller våt plats dessa dagar (NEC 406.9), och din är inte. Levitons W7599 motsvarar vad du har i en väderbeständig modell, BTW (i det här fallet minst).
  • Behållare på våta ställen kräver i dag väderbeständigt skydd eller "bubbelskydd" idag, till exempel här . Detta hjälper till att hålla regn ut även under vindstyrda förhållanden, oavsett om pluggarna är anslutna eller inte.
  • Även väderbeständiga lådor måste tryckutjämnas (via ett dräneringshål i botten) för att hålla tryckskillnaderna från körvatten genom även de minsta otillräckligheterna i tätningarna och för att ge allt vatten som kommer i en stig att fly. Detta är tillåtet per 2014 NEC 314.15:
  • 314.15 Damp or Wet Locations. In damp or wet locations, boxes, conduit bodies, and fittings shall be placed or equipped so as to prevent moisture from or accumulating within the box, conduit body, or fitting. Boxes, conduit bodies, and fittings installed in wet locations shall be listed for use in wet locations. Approved drainage openings not larger than 6 mm (¼ in.) shall be permitted to be installed in the field in boxes or conduit bodies listed for use in damp or wet locations.

    Se även BSI-004: dränering, hål och moderering för en bra förklaring till varför , även de mest täta förseglade behållarna, behöver gräva hål. Så, om det inte finns ett litet hål i botten, borra du ett "hål i botten av lådan, enligt NEMA bulletin 110 och den nämnda NEC-klausulen.

        
    svaret ges 01.12.2016 05:47