Hur installerar jag en WiFi-termostat med en Weil-McLain-ångpanna?

3

Jag har en Weil-Mclain 150000 BTU ångkokare, och har bara 2 ledningar anslutna till min termostat, men skulle vilja lägga till en ny Honeywell WiFi-termostat. Jag har ingen C-kabel, ingen A / C, eller någon annan typ av värmesystem i mitt hem förutom en vattenpanna.

Är det möjligt att installera denna termostat och hur?

    
uppsättning ROBERT RIVERA 25.10.2014 19:07

1 svar

1

Ja - men du måste köra en ny termostatledning. Med din inställning behöver termostatledningen du behöver tre ledare. Men överväga att installera en med fem ledare eller mer för några extra dollar - vilket hjälper framtida bevis på ditt kabeldragning.

Gammal "två-tråds" termostater fungerade som en strömbrytare. Huset blev kallt, termostaten gjorde en anslutning, 24VAC skickades till pannan tills det varma huset bröt anslutningen.

Din nya termostat behöver konstant 24VAC (det är där C-kabeln kommer in) som levereras av din transformator, och använder den tredje ledningen för att kommunicera med värmepannan. Termostaten använder 24VAC för att fungera, och när det finns ett värmeanrop skickar det en 24VAC signal till pannan.

    