Can Jag byter ut behållaren och brytaren på en 40A-krets med 30A ekvivalenter?

0

Jag har en 40-amp krets som tidigare använts för ugnen / intervallet i mitt hus, även om jag bytte till gas så att kretsen inte längre används. Om jag ville installera en L6-30r-mottagare på denna krets är det tillräckligt att bara byta brytaren för en 30-amp och använda den existerande (verkar vara 8AWG) -tråd? Den andra delen av frågan, de flesta L6-30r: s att jag konstaterar att de accepterar 14-10AWG-tråd, är detta normen och om så är fallet, vilka andra alternativ skulle jag ha om jag vill ansluta en enhet till denna krets med en L6- 30p?

** Redigera - Jag borde ha noterat att detta skulle vara en dedikerad krets, inga andra behållare skulle installeras på den. Den befintliga behållaren för intervallet / ugnen skulle tas bort.

    
uppsättning Billy Meredith 14.01.2019 20:26

2 svar

1

Att gå ner till # 14 är inte en överraskning. Det är den minsta ledningen som är laglig för användning i vägguttaget. Detta skulle normalt vara 10 AWG, men det finns sällsynta kantförhållanden där en mindre trådkrets tillåts vara uppbruten, och det enda exemplet jag kan komma på är svetsare med kort arbetscykel.

Att inte kunna gå till # 8 är inte heller en överraskning; Avslutningarna är inte klassade för aluminiumtråd, och den högra aluminiumtråden för 30A är # 8.

Hur som helst, här är svaret att du får ca 6 tum av # 10 tråd och pigtail . En röd trådmutter som vrids hårt, bör räcka för en # 8 till # 10 gå med.

    
svaret ges 14.01.2019 20:48
1

Du borde kunna göra vad du sa - 30 amp-brytaren skyddar 30 amp-behållaren och 8-gauge-kabeln. För att använda en behållare som accepterar endast upp till 10 gauge, men du har 8 gauge, borde du bara kunna göra korta 10 gauge pigtails. Dessa skulle vara anslutna inuti behållarboxen med hjälp av trådnötter om lämplig storlek till befintliga ledningar och sedan den andra änden till behållaren.

    
svaret ges 14.01.2019 20:54