Replacement rörelsedetektor lampa fungerar endast med neutralt ansluten till jord

0

Jag försöker lista ut vad som är fel med ledningarna till mitt utbytesgarage utomhusarmatur. Jag byter ut en gammal utbränd armatur och jag har precis flyttat in så jag vet inte om det var dåligt att börja med. Min fråga är att fixturen bara fungerar när neutralt är anslutet till marken som jag vet är fel. Jag har 120v till den heta tråden. Vad behöver jag kontrollera för att se hur man fixar det?

Tack Ken

    
uppsättning Ken Gaal 03.01.2017 03:06

2 svar

1

Det visade sig vara en lös neutral i en kopplingslåda. Det andra problemet var att de körde 12/4 från omkopplingsboxen till kryssrutan och använde den röda ledningen som den andra hettråden jag gissar för att spara pengar och vara billigt och det gjordes under byggandet så att det blev isolerat och felsökat det svårare.

    
svaret ges 05.01.2017 18:30
0

Det låter som en öppen neutral. Det finns ingen returväg för kretsen tills du ansluter neutralen till jordtråden och strömmen återgår till jordtråden. Det kan vara en bortkopplad ledning i servicepanelen, en bortkopplad ledning i en kopplingsbox mellan lampan och servicepanelen, en trasig tråd i väggen någonstans, etc.

    
svaret ges 03.01.2017 10:11