Varför slog min krets efter att du bytte ut en brytare?

4

Jag ersatte en äldre strömbrytare igår på en befintlig linje med försänkta lampor. Det finns fem lampor på en växel. På samma brytare; men olika brytare, det finns 7 fler inbyggda lampor (allt i en källare, under renovering och lättillgänglig; båda linjerna saknar en glödlampa, så att de inte drar en full belastning). På samma brytare finns också ett utlopp som driver en avfuktare. Detta har varit inställningen för över ett år när projektet startade.

Om det är en överbelastning på brytaren har det aldrig varit ett problem förut. Igår slog jag ut en äldre strömbrytare som var väldigt högljudd när den vred, för en nyare, tystare strömbrytare (inte ny, men dras från en annan plats i huset). Den stora skillnaden är att den nyare strömställaren hade en mark och och den äldre strömbrytaren gjorde det inte.

När jag kom hem ikväll och vred omkopplaren hörde jag ett ljud och brytaren trippade (inte bruset av brytaren tripping, ett extra elektrisk ljud, som en ökning). Avfuktaren var också på när jag slog på strömbrytaren. Jag återställde brytaren och gjorde det igen, trippade igen. Jag hade det på timmar i går (även om jag tror att avfuktaren fortsatte efter att lamporna var på). När jag slår på linjen med de 7 lamporna tappar ingenting. Det händer bara på den nya omkopplaren. Kan marken röra upp det (eller snarare peka på ett problem som jag inte visste var där)?

    
uppsättning user14756 27.08.2013 07:11

3 svar

1

Det finns bara några möjliga orsaker:

  • Newish-omkopplaren var inte korrekt ansluten. Jag tycker att det här är den mest sannolika orsaken: något som nyligen ändrats och inte fungerade bör ses över. Kanske finns det en förbannad trådsträng mellan omkopplad terminal och jord, eller något ledningsfel i lamporna. Om något av dessa är problemet, slås brytaren på brytaren även om avfuktaren och andra enheter är avstängda. Det vill säga att du slår på den här strömbrytaren är tillräckligt för att blåsa brytaren.
  • Breaker har avledat sig själv, det vill säga det är marginellt defekt. Detta händer ibland, speciellt med kraftigt laddade kretsar. Breakers blir heta, eller om de snubblar många gånger kan de uppleva något som liknar värmeutmattning.
  • Lasten har ökat: fler glödlampor eller mer watt, eller luftfuktaren använder mer ström. Många elsystem ger inte jämna spänningar. Om det har ökat nyligen, från exempelvis 114 till 122 volt, kan det vara tillräckligt för att öka kraften till att brytaren ska resa.

Om det var jag skulle jag

  • Stäng av kretsen
  • Dra ut den "nya" omkopplaren och granska den för fysiska problem.
  • Använd en DMM för att kontrollera kontinuiteten mellan den svarta tråden och marken: det ska inte finnas någon, det vill säga ohmmen ska vara oändliga.
  • Koppla bort de vita kablarna (bör vara en trådmutter i växellådan) och kontrollera om det finns kontinuitet mellan vit och lampa och marken. Ohm mellan den vita ledningen som går till brytpanelen och marken bör ligga nära 0,0.
  • Kontrollera ljuskretsens motstånd med DMM mellan svartvitt. För 120 watt glödlampa @ 120V, borde vara 8-10 ohm (kall volfram har sitt motstånd om cirka en femtonde sin heta temperatur).
  • Om problemet inte hade hittats efter det, skulle jag återansluta de vita kablarna (ångra steg 4), sätt på brytaren och lägg en AC-amperemeter (faktiskt en Analog mätare skulle vara bättre för detta test) för att mäta strömmen på en svart tråd och sätt på strömbrytaren. Det kan antingen spika starkt eller inte alls. Starkt är dålig och innebär att det finns ett fel i ledningarna eller armaturerna. Det behövs inte mer spårning av tråd, kanske från strömbrytarens panel.

        
    svaret ges 29.08.2013 08:49
    0

    Du kan ohm ut ledningarna för att se om de är korta. Koppla bort ledningarna som leder till lamporna från strömbrytaren. Använd en voltmätare som är inställd på att läsa motstånd (ohm), eller ställ in till diodinställningen (pip när det finns kontinuitet), placera en ledare på voltmätaren på ledningarna och testa var och en av de andra två. Om voltmätaren läser lågt motstånd eller mätaren piper, kopplar du ur ledningen från det första försänkta ljuset och försöker igen. Om det första ljuset inte visar något problem, avlägsna remljuset och se om det första ljuset fungerar. Upprepa detta tills du hittar problemet.

    Du kan även testa omkopplaren med samma metod. Dra ut brytaren en plats ena änden av voltmätaren på markslangen och testa alla andra kontakter. Vrid sedan omkopplaren och repetera. Marken får aldrig kontakta någon av de andra kontakterna. Det betyder inte säkert att strömbrytaren är bra, men det är en start.

        
    svaret ges 27.08.2013 20:04
    0

    Det ovanstående svaret är det jag håller med mest. Dina 5 och 7 stränglampor fungerade som luftfuktaren. Inte sannolikt att ha ändrats genom att lägga till en ny strömbrytare och samtidigt. Det är något fel med din nya switch. Kontrollera att det inte finns någon svart ledning eller utgående kabel kortslutning till metalllåda eller jordkabeln. Ta ut det ur lådan med strömmen av och titta på den för att försöka hitta en whisker eller något. Försök sedan arbeta omkopplaren ur sin låda men med någon jordningstråd borttagen. Det borde inte orsaka en resa. Om det finns en levande del på omkopplarens metall kommer det att orsaka en tur när du återansluter jordkabeln till metalldelen av strömbrytaren. Det är den gröna kontakten. Om det inte finns någon jordledning på strömbrytaren kan den vara på lådan går strömbrytaren in. Försök med omkopplaren i rutan nästa. Det är 99% säkert vad du gjorde när du bytte den växeln.

        
    svaret ges 14.12.2013 23:07