Electrical: Anslutning av en dimmerbrytare i en krets med fixtur, uttag, en annan strömbrytare som driver 2 andra armaturer

2

Jag har en 3-gångslåda, och följande är alla på en krets.

Strömmen kommer från brytboxen till ett jordat uttag.

Utloppsbehållaren fortsätter med två växlade enheter: 1 strömbrytare styr 1 lampa; 1 brytare styr en andra lampa plus en avgasfläkt.

Allt fungerade när jag demonterade.

Jag bytte ljus / fläktbrytaren med en ny enpolig brytare. Jag bytte ljusbrytaren med en ny dimmerbrytare. Jag bytte ut utloppet med ett nytt uttag.

Wired allt på samma sätt som det var ursprungligen.

Alla arbetar, men: Nu är utloppet och lampan / fläkten inte heta tills dimmerknappen är påslagen. Dessutom sänks utloppet och fläkten av dimmeren.

Det är uppenbart att belastningskabeln inte är korrekt.

Jag tror inte att jag blandade något av ledningarna.

Dimmer switch kopplingsschema visar "Wire to Light eller Source" vid båda anslutningspunkterna. Dimmer-omkopplaren stöder enpolig och trevägs konfigurationer.

Stöder en dimmerbrytare inte mitt scenario? Behöver jag en specifik konfiguration för dimmeren som inte beskrivs i instruktionerna?

Blandade jag ledningar någonstans? Allt härstammar från utloppsbehållaren. Den enda ledningen i dimmeren är från uttaget, och den enda ledningen går ut till fixturen.

Uppskattar all hjälp eller insikter.

EDIT: Här är några bilder av inställningen.

länk

    
uppsättning Patrick Moore 15.06.2017 01:04

1 svar

2

Did I mix up wiring somewhere?

Ja.

All are working, BUT: Now, the outlet and light/fan are not hot until the dimmer switch is turned on. Furthermore the outlet and fan are reduced by the dimmer.

Du har uppenbarligen anslutit uttaget och fläkten i serie med dimmeren.

Kontrollera om ledningen är korrekt och kontrollera att uttaget och fläkten matas av det heta matningen i kretsen INTE från dimmerens belastningssida.

Lycka till och vara säker!

    
svaret ges 15.06.2017 11:25