Digital bryggeri controller: Vad buck / boost konfiguration för att komma till 240VAC från 208VAC?

0

Först och främst bor jag i USA.

Jag äger en 240VAC digital kontrollpanel och överväger att leasa ett lagerutrymme som bara har 208VAC. Kontrollpanelen innehåller en digital dator och driver ett 5,5 kV värmeelement tillsammans med ett par små centrifugalpumpar.

Kontrollpanelen förbli ansluten, men de drivna belastningarna kommer att sätta på och stänga av, under programvarukontroll.

Så jag vet vad jag pratar om när jag pratar med en elektriker, jag skulle uppskatta några åsikter om det ideala antalet transformatorer, tillsammans med konfiguration och betyg.

Hyresvärden gav mig ett utbyggnadscitat på $ 8,900 för transformatorer, ett 240V uttag och fyra 120V uttag. Jag tycker att det är högt.

Jag skulle uppskatta lite utbildning.

    
uppsättning Greg M. Krsak 22.09.2015 20:39

1 svar

1

Med Direct Fire Gas Control Panel som du har, anger specifikationerna på webbplatsen 30a, 240v elektrisk, enfas ( för säkerhet, använd GFCI-skydd ) så du måste kontrollera att det GFCI läggs till i din lista. Med det sagt skulle jag begära en broms av vad $ 8 900 är för, det låter lite högt för mig. Allt detta arbete kunde göras på en dag med 2 personer. Be också hyresvärden om du kan få din egen uppskattning, om han vägrar fråga då varför. De flesta hyresvärden låter dig göra vad du vill ha (med i lagen) så länge du lägger tillbaka det varför du hittade det när du lämnar. Om du går med hyresvärdens citat, se till att du får behålla allt du betalar för.

    
svaret ges 23.09.2015 03:31