Ground Wire (eller Wires) efter PEX Installation

1

Jag har nyligen bytt mina galvaniserade rör professionellt och tror nu att jag har ett problem. Tidigare har jordslingan som sprang från min elektriska panel använt det galvaniserade röret som "ledningen" till huvudvattenledningen som sjunker in i min källarvåning. Nu har PEX ersatt det galvaniserade röret, och om inte jordningstråden kan använda plast som ett "hopp", tror jag att jag behöver fixa det här.

Mitt hus har två metallstavar (med trådar kopplade) på utsidan av hemmet. En (på baksidan av huset) går in i elpanelen. Den andra (på sidan av huset) går ingenstans. En tidigare husägare tycks ha klippt den tunna plastbelagda tråden som kom in i huset från stången. Så det är effektivt värdelöst.

Avståndet från elpanelen och vattenhuvudet är signifikant, ca. 30 + fot.

Hur ska jag fixa det här? Kör koppartråd till vad som finns kvar av koppar efter PEX-installationen? Att använda vattenhuvudet som marken verkar vara det logiska alternativet. Också, vad ska man göra (om någonting) till den andra metallstången? Behövs det? Hemmet byggdes 1948.

Tack för några idéer.

    
uppsättning EagleBahn 21.01.2018 19:39

1 svar

2

Kör en ny tråd från panelen till den andra metallstången och till vattentanken som kommer in

Du kommer att vilja köra en ny koppartråd (minsta storlek 6 AWG om inte din service är över 200A) från panelen till den andra metallstången, och kör även mer av den koppartråden från panelen till vattenhöljet På så sätt är själva vattennätet bunden till det elektriska systemet, och alla jordelektroder som är närvarande är bundna (det är faktiskt mot NEC att ha en jordelektrod, annan än en begravd betongkapslad elektrod, som inte är bunden till elnätet).

Se NEC 250.64 (C) för vad som förhindrar dig från splicing till den befintliga ledaren som är fäst vid den andra jordstången:

(C) Continuous. Except as provided in 250.30(A)(5) and (A)(6), 250.30(B)(l), and 250.68(C), grounding electrode conductor(s) shall be installed in one continuous length without a splice or joint. If necessary, splices or connections shall be made as permitted in (1) through (4):

(1) Splicing of the wire-type grounding electrode conductor shall be permitted only by irreversible compression-type connectors listed as grounding and bonding equipment or by the exothermic welding process.

(2) Sections of busbars shall be permitted to be connected together to form a grounding electrode conductor.

(3) Bolted, riveted, or welded connections of structural metal frames of buildings or structures.

(4) Threaded, welded, brazed, soldered or bolted-flange connections of metal water piping.

och NEC 250.50 för kravet att använda alla tillgängliga elektroder för jordning:

250.50 Grounding Electrode System. All grounding electrodes as described in 250.52(A)(1) through (A)(7) that are present at each building or structure served shall be bonded together to form the grounding electrode system. Where none of these grounding electrodes exist, one or more of the grounding electrodes specified in 250.52(A)(4) through (A)(8) shall be installed and used.

Exception: Concrete-encased electrodes of existing buildings or structures shall not be required to be part of the grounding electrode system where the steel reinforcing bars or rods are not accessible for use without disturbing the concrete.

    
svaret ges 21.01.2018 20:19