Rewiring Garage, byggarbetsplatser

1

Jag byter mitt garage från min åsikt är en udda setup. I mitt huspanel (200A split-fas) finns en 20A-brytare, det finns en korsning någonstans (jag har inte spårat ut det än, vilket grenar denna krets till två. Nettoresultatet är en 3-vägs switch för garaget och en alltid varmkretsen.Jag har inte riktigt funderat hur det görs med tre ledningar. Båda kretsarna drivs över 3 ledarkabeln till garaget. Vid servicefallet är kabeln ansluten till två 12/2 kablar. delade, grunderna är knutna samman och har bara lämnat hängande där vid droppen.

Jag gillar inte den här inställningen alls. Jag arbetade bakåt och kopplade upp alla nya saker i garaget till en liten sekundärpanel. Nästa steg är att ansluta till befintliga kablar, men jag försöker lista ut vad den tidigare killen gjorde. Spänningarna till ledningarna som kommer in är konstiga. Jag är ganska säker på att detta delvis beror på att de inte är jordade. Detta leder mig till min första fråga.

Jag har gjort mycket arbete inom hemmen, men aldrig från byggnad till byggnad. Eftersom kabeln inte har någon mark, och neutrals och grunder finns i allmänhet på samma buss inom brytpanelen, betyder detta att jag borde ha en jordstång i båda ändarna på denna kabel?

Den andra frågan är jag säker på att jag kan räkna ut. Jag har inte noggrant granskat de tidigare killarna arbeta annat än vid servicefallet. Eftersom spänningarna är så konstiga är det svårt att berätta vad som händer. Om någon har ett snabbt svar, skulle jag uppskatta det. Som jag sa garaget belysningen kan styras från mitt kök och en omkopplare i garaget. Hur trådte de en trevägsbrytare utöver en alltid varm switch på tre ledningar.

    
uppsättning mreff555 22.08.2015 15:49

2 svar

0

Tack killar,

Jag pratade med en erfaren elektriker som validerade mina bekymmer och gav mig två alternativ efter att jag förklarade för honom att jag inte är oroad över en trevägsbrytare.

  • Byt ut 20A-brytaren och goofy trefasbrytare i huset med en 40 eller 60A dubbelpolbrytare. Fortsätt använda 100A tre ledare (SEC-kabel). Montera en jordpol i garaget. I det här fallet skulle neutral och mark kunna vara på samma buss men det skulle vara bättre om de inte var.

  • Byt ut 20A-brytaren och goofy trefasbrytare i huset med en 40 eller 60A dubbelpolbrytare. Byt SEC-kabeln med 4 ledare SER-kabel och kör mina grunder tillbaka till huset.

  • från min förståelse är båda alternativen korrekta, om än den andra kan vara lite mer korrekt och den första är mycket billigare, tänker jag på att gå den första vägen.

        
    svaret ges 23.08.2015 14:40
    1

    Underpanelen behöver marken som ska separeras från neutralen. Det enda stället de är med i är inuti huvudbrytaren. Detta förhindrar öppna neutralar mellan huvud- och delpanelen från att skicka ström över marken och eventuellt elektrokutera någon om det finns en bättre väg till marken.

    För 3-vägsväxeln gissar du att du behöver spåra fler kablar, eller har en smart switch av något slag. Du måste först kontrollera omkopplarna och börja sedan spåra kablarna i varje ände för att se var de går. Jag antar att en andra rad körs bara för den 3-vägsbrytare som du inte har hittat.

        
    svaret ges 22.08.2015 16:25