Limit switch är bra men ingen värme

0

Jag får en 4 blink indikator säger min gränsswitch är dålig. Jag testade omkopplaren och det är bra. Vad mer kan det vara?

    
uppsättning Bashir Mundy 19.12.2014 17:57

1 svar

1

Gränsen öppen felkod betyder helt enkelt att gränskretsen är öppen. Detta kan vara en öppen gränssnittsbrytare (av vilken det kan finnas mer än en), en ledig / bortkopplad ledning, ett dåligt styrkort eller någon annan paus i kretsen.

De flesta system gäller 24V till gränskretsen, och om de inte upptäcker ~ 24V i andra änden kastar de felet.

Leta reda på schematiskt och spåra sedan kretsen för att hitta pausen. Utan att veta märket och modellen; eller har schematisk, det finns inte mycket mer hjälp jag kan ge.

    
svaret ges 19.12.2014 20:02