Skulle självutjämningsuttag (15/20 amp) kunna användas i metallboxar matas av BX? Huset byggdes 1959 och alla ursprungliga ledningar är BX! Några nya kablar (Romex / Style) har rätt jordledning!
Korrekt installerad BX-kabelpansar ger en väg tillbaka till huvudpanelen. Medan den äldre BX inte längre är koden lämplig som utrustningsledningsdirigent skulle installationen av kärl av självjordningstyp inte aktivt skada någonting, och det skulle åtminstone vara något användbart om en hårt fel.
En icke-självjordande typ behållare inte ger en tillfredsställande markbana, eftersom det beror kritiskt på tätheten hos fästena som håller åket i lådan för att oket ska grundas i det fallet. De fjäderbelastade klippen i en självjordande behållare är konstruerade för att bibehålla denna markbana, även om fästena löser sig.
Om BX-enheten är korrekt installerad, ska kabelens metalljacka ge en markbana. BX ska alltid anslutas till metallkartor med lämpliga klämmor så att själva lådan är jordad. Du kan testa för detta med en spänningstester - lådan ska testa vid 120V till het och 0V till neutral.
Om så är fallet, kommer ett självuttaget uttag som är installerat i lådan att jordas. Jordkontakten på behållaren är ansluten till boxmonteringshårdvaran, så att du bara har lådan ger markbanan istället och kopplar den via befintlig monteringsutrustning. Observera att den här metoden för jordning (beroende av BX jackan) inte längre är kodkompatibel, men den är funktionell och säker så länge det finns en pålitlig jordningsledning.
Om jackan inte är ordentligt jordad, kan du använda en GFI för att ge något jordfelsskydd. Du kan även köra en ny markdirigent i vissa fall.