Val dimmerströmbrytare är varm vid beröring efter att ha lämnat ljuset - oroa dig?

8

Vårt hus är cirka 25 år gammal, även om vi bott här mindre än 2 år.

Vår master bad har en dubbel ljusbrytare, en för huvudljuset över diskarna och en för lamporna ovanför duschkabinen och badkaret. Dessa är båda överdimensionerade vippbrytare med en skjutreglage för att dämpa ljusen.

Om vi lämnar lamporna över duschen och badkaret under en längre tid - en timme eller så - kommer omkopplaren att vara märkbart varm vid beröringen. Det verkar inte värmas upp längre genom att lämna det utöver detta. Väggkontakten har inte en intern bakgrundsbelysning när den är avstängd.

Lamporna på kretsen är en tak i taket "ljus" över duschen och en snygg guldkrona över badkaret. Skulle ersätta någon av dessa hjälpmedel lindra problemet?

Jag har inte märkt det här problemet med strömbrytaren för ljuset över diskbänkarna, men vi lämnar normalt inte den så länge. Denna krets består av två barer med 6 glödlampa-lampor varje.

Jag är relativt säker på att omkopplarna inte är originella i huset, även om lamporna själva är. ( Redigera: Tittade på dem igen i morse och jag är mindre säker på att ljuskronan är original - medaljongen är en något annorlunda färg från taket, så det var heller inte målat eller installerades senare. )

Ska jag oroa mig för omkopplingens driftstemperatur?

    
uppsättning GalacticCowboy 19.01.2016 13:23

3 svar

7

Det är helt normalt att det är varmt. Om det är varmt kan du vara överkapacitet.

Om det finns mer än en dimmer i en enda låda, behöver du i allmänhet ta bort fenorna på sidan eller sidorna för att få dem att passa. Med mindre kylflänsytare kan de inte heller släppa värmen, så kapaciteten sänks. Detta är känt som "de-rating".

I en nötskal fungerar en typisk bostadsdimmering enligt följande (för glödlampor):

Båda fenorna är intakta = 600W

Ena sidofinnen avlägsnas = 500W

Båda sidofinnen avlägsnades = 400W

Här är en länk till en typisk tillverknings "manual" för en av dessa enheter:

länk

Överst på sidan 1 - "Viktiga anteckningar": Punkt 7 lyder: "Det är normalt för Dimmer att känna sig varm vid beröringen under drift. "

Nedan på sidan två finns ett diagram som visar avvärderingsinformation och betyg för andra typer av glödlampor (icke glödande)

Det är så grundligt och definitivt som jag kan svara på din fråga! Det finns också ett gratisnummer för Lutron längst ner på den sidan. Jag tror att de är den ledande tillverkaren av bostadsdimmare. dp

    
svaret ges 19.01.2016 22:26
9

Om det här var en vanlig växel, skulle jag säga nej det här är inte normalt. Eftersom strömbrytaren innehåller en dimmer är den helt normal. Dimmers är elektroniska enheter som värmer upp. På grund av den värme de skapar, är dimensionerna nominerade för maximal effekt. Speciella höglöddsdimmare finns tillgängliga, och de har även integrerade värmesänkor för att hjälpa till att släppa ut värmen de genererar.

Som sagt måste du beräkna den totala effekten av lamporna du styr med strömbrytaren. Om du har 6 glödlampor är det maximala wattet du kan använda är förmodligen 40W. En typisk bostadsdimmer kommer att ha högst 600W (dina märken kommer troligen på ansiktet där det är lätt att se). Med 12 40W-lampor har du 480W, men med 60W-lampor skulle du vara överbudget på 720W. Detta är viktigt, för när du är över 600W arbetar dimmaren fortfarande, men det kan eventuellt bli tillräckligt varmt så att det skadar sig eller ledningsanslutningarna i samma låda.

    
svaret ges 19.01.2016 15:53
0

Jag skulle säga nej, du borde inte vara oroad över driftstemperaturen om strömbrytarna är bara varma. Det är normalt för el att värma saker som trådar och omkopplare som den kläms igenom. Det kommer alltid till viss del. Om du rör rören på ett kraftfullt vakuumplugg efter att ha använts för en liten stund kommer de troligen att vara obehagligt heta vid beröring; unplugged innan du rör självklart. Om du någonsin är i en kyrka eller restaurang med normala brytare istället för reläer som styr stora ljuskretsar, kan skruvarna som håller omkopplingsplattan / locken vara tillräckligt noga för att bränna dig.

Att köra 12 glödlampor i en timme vid 720 watt, varav 60 antas, är en anständig belastning och värmen på strömbrytare är inte överraskande. Byte med cfl-lampor kan skära lasten till under 200 watt och förmodligen eliminera brytarens uppvärmning. Tröstkostnaden för anständigt ljus som förloras i ett badrum är dock högt. Se aldrig likadant ut i en spegel med monokrom eller fast våglängdsljus.

    
svaret ges 19.01.2016 15:29