Jag var på väg fram till 2009. I de mest moderna och dyra inställningarna kan du få alla enheter att kommunicera och samordna. I de flesta fall har var och en sina laddparametrar som den försöker träffa, och den enda kommunikationen är spänningen på banken.
Med flera okoordinerade laddningsregulatorer kan du överstiga den optimala laddningsströmmen, och du borde förvänta dig att ha oenigheter mellan okoordinerade laddningsregulatorer (och en vattensturbin utan laddningsregulator) eftersom laddningsinställningarna och algoritmerna är nästan säkert olika .
Om du har pengar att lägga in det, eller om du ser det som att spara pengar på batteribankens livstid, skulle en uppsättning nätverksanslutna, samordnade smart charge controllers säkert fungera optimalt (och alla kan fungera samtidigt) - men du bör också inse att något system som inte lämnar dig i mörkret under stora delar av året kommer att ha lite överkapacitet när allt går bra, laddningsvis.
Du kan inte helt enkelt lägga till mer batteri utan att göra det väldigt svårt att få det fullt laddat och jämnt, och du kan inte minska strömkällorna utan att hitta dig själv i mörkret efter några torra, grumliga, vindlösa dagar. Så ibland kommer du att dumpa överflödig kraft. Om du kan göra något användbart med den kraften, bra; (tvätten är en bra, ofta) annars är det bara en del av kostnaden för att ha makt mer av tiden. När det gäller en bränsleförbränningsgenerator och en vindkraftverk, skulle sunt förnuft vara att stänga bränslebrännaren på en blåsig dag.