How att testa Honeywell aquastat L6006C?

0

min cirkulationspump fungerar inte ordentligt med mitt pannsystem, försöker minska problemet. Jag har läst att du kan testa aquastaten med en multimeter (som jag har men aldrig har använt). Anledningen till att jag gör det här inlägget beror på att alla saker jag har läst hänvisar till en TT eller en # 1 och # 2 för att testa, men jag ser inte några av dessa etiketter på min. På aquastaten själv har jag etiketterna R, B, W (och W är oanvänd), där ledningarna leder till att jag har Y, G, C, R. Kan någon hjälpa mig att gå igenom det här? Tack

    
uppsättning Christian Nichols 19.10.2015 23:29

1 svar

1

B är den normalt slutna kontakten, W är en normalt öppen kontakt och R är vanlig. Så i det ursprungliga tillståndet mäter du kontinuitet (eller lågt motstånd) mellan R och B , och ingen kontinuitet (eller oändligt motstånd) mellan R och W .

När temperaturen stiger över den inställda temperaturen (+ tröskeln) kommer kontakterna att växla. Så du mäter öppet (eller oändligt motstånd) mellan R och B och stängt (eller lågt motstånd) mellan R och W .

För att testa det med en multimeter, vill du använda kontinuiteten eller en låg motståndsinställning på mätaren.

    
svaret ges 20.10.2015 03:02