B är den normalt slutna kontakten, W är en normalt öppen kontakt och R är vanlig. Så i det ursprungliga tillståndet mäter du kontinuitet (eller lågt motstånd) mellan R och B , och ingen kontinuitet (eller oändligt motstånd) mellan R och W .
När temperaturen stiger över den inställda temperaturen (+ tröskeln) kommer kontakterna att växla. Så du mäter öppet (eller oändligt motstånd) mellan R och B och stängt (eller lågt motstånd) mellan R och W .
För att testa det med en multimeter, vill du använda kontinuiteten eller en låg motståndsinställning på mätaren.