Testning av en ugnsöverföringsbrytare visar wattmätaren extremt låg användning

1

Jag har just installerat en Reliance Furnace Transfer Switch-modell TF151W till min huvudkretskort. Jag försökte testa det genom att köra en förlängningssladd från ett annat uttag till överföringsomkopplaren. Jag sätter P3 International P4460 Kill A Watt EZ-elövervakningsövervakaren i linjen för att testa min varmluftsugns wattförbrukning.

Efter att ha bytt från Linje till Generator och vridning av värmen konstaterade jag att effekten bara var 3,7 watt? Är det här eftersom den gemensamma neutralen inte byts? Om jag skulle ansluta Honda EU2000I 2000 Watt inverter generator skulle jag ha några problem?

    
uppsättning Andrew Fischer 08.11.2016 02:45

1 svar

1

Tja, från de tester du körde (se kommentarerna ovan) är din inställning korrekt.

Döda en watt EZ ska visa en rimlig läsning, men det verkar som att den typen av enhet kräver balanserad ström.
Så, eftersom ugnsnutströmmen inte strömmar genom Kill A Watt , beräknar den inte en giltig effekt baserat på strömmen och spänningen som den ser. (Observera att mätaren ser ett "grundfel" ur sitt perspektiv.)

EG:

Detta är en uppenbar begränsning av denna modell av mätare; Din inställning är korrekt.

För att bestämma ugnsens kraftdrag, om du inte litar på etikettplattan :) och, eftersom du har tillgång till ledningarna i ugnen, mäta strömmen och spänningen där med vanliga AC-mätare.

Multiplicera spänningen och strömmen för att få KVA. KVA kommer att vara något mer än den faktiska effekten (tack vare effektfaktorn), men din generator måste kunna leverera ungefär dubbelt så mycket som KVA (tillåter motorstart).

Eftersom din ugn har en 1/3 hk-blåsare (max 250 watt, steady state), måste din Honda 2000 Watt-generator vara bra för att driva ugnen.

    
svaret ges 12.11.2016 09:00