Tryckluftsvärmeluftintag i krypplats

2

Luftinloppet för min elektriska tvångsuppvärmning är en liten ventil på kanalen i krypplatsen.

Även om krypplatsen är förseglad med betonggolv och uppvärmd (det vill säga isolering är runt utsidan) verkar det vara fel att ta den "fräscha" luften från ett dammigt oanvänd kryputrymme och blåsa det runt huset.

Ger det någon mening? Ska jag blockera den här ventilen, om så behöver jag passa en annan och var?

    
uppsättning mgb 22.04.2011 07:09

1 svar

1

För uppvärmning tycker jag om att ha ett intag i den lägsta delen av huset för att dra ut den kalla luften. Detta kan mycket väl vara i eller nära det där crawlspace. Om det har ett filter, skulle jag inte oroa mig för damm. Var noga med att du byter filter regelbundet. Jag skulle emellertid vilja veta hur frisk luft kommer in i det crawlspace. Om det är förseglat, så skadar du värmeanläggningens prestanda. Annars är ditt intag effektivt, varhelst öppningen till crawlspace är.

När det är möjligt är det trevligt att ha en kort väg mellan returventilen och fläktenheten. Förutom lägre materialkostnader, har du mindre avstånd, du tvingar fläkten att suga luften, och därmed mer effektivitet.

    
svaret ges 22.04.2011 17:30