Jag har en 5-gångs switchbox Jag försöker beräkna hur många "ledare" jag kan ha i den. I grund och botten är min huvudfråga, att ledningar som kommer upp och avslutas inuti lådan räknas som +1 vardera (trådar i muttrar / skarvar ska byta)? Eller är det bara trådar som kommer ut ur lådan och kommer in i det?

Jag har en 63in³ (2,75x2,5x9,25) låda med 5x standard switchar, jag vill ersätta med zwave switchar. Från mina beräkningar har jag (alla 14ga):
+12 Hot / Neutral-ledningar som kommer in i lådan (2 från brytpanel, 10 matar de 5 lamporna)
+1 Ground (6 bar mark kommer in / ut men endast 1 räknas för detta?)
+1 trådklemmar i lådan
+10 Apparater (5 växlar, räknas som 2 vardera)
+3 Resedirektar (Gör dessa räkna?)

Så om det är så enkelt, behöver jag minst en 54in³ och jag är bra. Men min fråga är vad med de skarvade korta kablarna som kommer och avslutas i lådan? Så om alla 6 av mina neutraler (för de 5 växlarna och 1 live) är bundna ihop under en trådmutter, kör jag en neutral från det här bindet till var och en av strömbrytarna, det är +5 mer skarvade trådar, behöver de få räknade? Och om jag gör liknande för mark och het är det en annan +10. Därefter kommer jag in i mer roliga dilemma som maxledare i en trådmutter och gör splicing kedjor (min GB Reds säger bara 5x # 14).

Det är en väldigt ful layout som jag önskar att de hade delat upp det i olika lådor, men jag vill konvertera hela grejen så att den kan sättas på mitt HA-system. Den nuvarande utformningen av 5x 2-tråds switchar har mycket mindre ledningar i lådan, så boxfyllningen är inte lika mycket av en oro, men med tanke på smarta switchar behöver både neutral och jordkörning till dem också, det lägger till mycket mer till det låda. Det kommer att bli riktigt trångt med alla skarvar / trådnötter.

Något annat jag inte överväger?

Tack!

    
uppsättning alpharoot 01.06.2018 07:59

4 svar

1

Läser din fråga, det verkar som om du är bekant med NEC Artikel 310.14 så det går inte att komma in i det. Det största problemet jag någonsin har mött med flera trådar och enheter uppfyllde inte boxens fyllningsbehov, men fick alla saker i lådan och monterades ordentligt. Planera så hur du ska splitta och ansluta alla dina ledare noggrant. Kombinera alla de gemensamma ledarna tillsammans, försök att inte korsa för många ledare och planera att hålla skarvarna i olika delar av lådan och inte störa installationen av enheterna.

En sista sak, dessa lådor kommer i olika djup, traditionellt 1 1/2, 2 1/2 och 3 1/2. Om det inte är för sent kan du försöka köpa och installera 3 1/2 "sorten.

Lycka till.

    
svaret ges 01.06.2018 14:42
1

But my question is what about the spliced short wires that originate and terminate in the box?

Ledningar med ursprung och avslutning inuti kryssrutan ingår ej i minsta fyllningsberäkning.

betyder inte att de inte tar plats (se RMEs svar för råd om god användning av rymden och börjar med så stor en låda som passar).

    
svaret ges 01.06.2018 14:45
1

NEC 314.16.b.1 anger att ledare som kommer ut ur lådan med konfektioner eller genomgående räknas. Grisar som förbinder en grupp av ledningar och ansluts till strömbrytaren eller enheten läggs inte till. Med detta sagt om du blir galen pigtailing med långa bitar kan du vara under boxfyllningsberäkning men inte kunna installera enheterna.

    
svaret ges 01.06.2018 17:45
1

Pigtails räknas inte

Citat 314.16 (B) (1) (förkortad):

A conductor, no part of which leaves the box, shall not be counted.

Så, dina pigtails räknas inte alls.

Endast 1 markräkning

Du är korrekt att endast 1 av jordens jordledare får ett fyllnadsbidrag, det här är enligt 314.16 (B) (5) (förkortat till 250.146 (D) är inte relevant):

(5) Equipment Grounding Conductor Fill. Where one or more equipment grounding conductors or equipment bonding jumpers enter a box, a single volume allowance in accordance with Table 314.16(8) shall be made based on the largest equipment grounding conductor or equipment bonding jumper present in the box.

Men resenärerna gör räknas

Men eftersom resenärerna lämnar rutan räknas de mot trådfyllning.

Få bättre nötter

Du kanske vill investera i några kopplingsdon med push-in-typ med 8 eller 10 individuella trådanslutningar i det här fallet - det här låter dig undvika att fussa med daisy-chained nötter.

    
svaret ges 02.06.2018 00:21