Ett sätt att lägga till GFCI-skydd för utomhusljus och behållare är att använda en GFCI-brytare för kretsen. Detta skyddar allt på kretsen, om det finns något annat på den.
Det kan vara en bonus eller kan vara ett problem om du inte vill ha GFCI-skydd på några av vad som finns på den kretsen. Om till exempel sumppumpen i din källare finns på den kretsen, kan en olägen GFCI-resa förhindra att pumpen fungerar och du hamnar i en översvämd källare.
Ett annat sätt skulle vara att lägga till GFCI-skydd var som helst mellan panelen och där kabeln lämnar huset. Ett sätt att göra det skulle vara att lägga till en GFCI-behållare någonstans mellan panelen och den inbyggda trevägsswitchen, kanske någonstans i källaren där kabeln som matar inuti 3-vägsswitchen är tillgänglig. Behållarna har LINE och LOAD sida anslutningar; du skulle ansluta LINE-sidan till strömmatningen som kommer in, och LOAD-sidan till utsidan ljus etc. nedströms. Beroende på routing av kretsar ledningar, andra laster etc. kan andra belastningar påverkas som med en brytare. Om du installerar GFCI-behållaren precis där kretsen kommer ut ur panelen, påverkar den alla belastningar som en GFCI-brytare. Om du installerar det där kabeln till polen lämnar källaren, skulle det bara skydda vad som är ute.
Ett annat sätt skulle vara att lägga till ett gäng i omkopplingsboxen och sätt in en dödfront-GFCI i omkopplingsboxen. Jag gillar den här metoden eftersom människor kan se den döda fronten bredvid omkopplaren om den går och behöver inte tänka för hårt.