Jag bytte ut ett uttag och testaren säger öppen mark. Jag kollade alla ledningar och de är säkra, inklusive jordtråden. Vad kan vara fel?
Om du inte vrider det heta / neutrala, vilket ska detekteras på en standardbehållare, är det antingen ett dåligt kärl, dålig ledning, dålig anslutning mellan ledningarna och uttaget eller en dålig tester.
Om det är en ny behållare är oddsen låga att det är dåligt. Test för kontinuitet från jordskruven till markstiftet inuti behållaren (med strömmen avstängd).
Om det är en dålig anslutning kan du göra samma test som ovan, men från jordtråden istället för behållarens jordskruv.
Om det är dåligt ledningsdragning, då brytaren slås på och med största försiktighet att inte elektrodera sig själv, kommer en kontakttester inte att visa ström mellan heta och jordade ledningar.
Om ingen av dessa tester visar ett problem kan det vara en dålig tester, och det kan vara värt att kolla det i andra behållare eller få en ersättare.
Att testa marken här skulle vara ett bra sätt att utesluta det. Sätt den ena änden av en spännings tester på den heta (svarta) och den andra till marken, samma grisstång som ansluter till marken på behållaren. Du bör läsa spänningen för heta (mellan 110 och 120 volt beroende på ditt område).
Alternativt kan en kontinuitetstester mellan mark och neutralt i bostadsinställningar berätta om marken faktiskt är kopplad till någonting, men det är bäst att testa under den lilla belastningen som testeren skapar, eftersom ibland lösa anslutningar endast visas under belastning. Därför tycker jag om spänningsmätare av solenoidtyp - förutom den bra taktila återkopplingen skapar de också tillräckligt med en belastning för att få många problem att visa.
Som BMitch sa fick du förmodligen bara en dålig behållare.
Om uttaget matas ut från ett annat uttag bör du kontrollera marken vid det uttaget. Jag hade precis samma problem och jordtråden vid föregående utlopp hade kommit frånkopplad på något sätt.
När ett test säger att din mark är öppen är det en bra chans att det är. Bara för att tråden är säker på utloppet betyder inte att den inte är öppen. Kontrollera kontinuiteten mellan detta utlopps mark och en annan markreferens.
Och misstänker att marken inte kan anslutas någon annanstans. Kontrollera huvudbrytaren och eventuella anslutningsfack mellan den och ditt uttag.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna