Splitterar en 220 V linje i två 110 V linjer?

14

I mitt garage har jag ledningar för ett 220 V uttag. Det är en fyra-tråds setup (två hots, en neutral och en mark). Den är inställd på en 20 ampere, dubbelbrytare i strömbrytaren. Jag vill ta bort det uttaget och installera två 110 V-behållare på plats. Jag planerar att köra var och en av de heta kablarna till den heta sidan av utlopp 1 och 2 i en elektrisk låda. Min plan var att dela upp den neutrala inuti lådan och köra den till den neutrala sidan av utlopp 1 och 2 och göra samma sak med marken.

Jag har undersökt denna fråga, men jag har kommit med motstridiga svar. Detta svar tyder på att detta skulle vara acceptabelt eftersom det redan finns en 20 ampere, dubbelbrytare:

Kan två kretsar dela en neutral?

    
uppsättning Kevin Bright 28.12.2017 17:29

2 svar

13

Ja, det kan du säkert göra. Det kallas en Multi-Wire Branch Circuit. De två heta benen delar neutralen. Det är ganska vanligt.

Obs! Se till att du piggerar de neutrala och jordade ledningarna, KÖR INTE tusen kedjor genom behållarna.

Här är en relevant nationell elektrisk kodreferens:

210.4 Multiwire Branch Circuits.

(A) General. Branch circuits recognized by this article shall be permitted as multiwire circuits. A multiwire circuit shall be permitted to be considered as multiple circuits. All conductors of a multiwire branch circuit shall originate from the same panelboard or similar distribution equipment.

Informational Note No. 2: See 300.13(B) for continuity of grounded conductors on multiwire circuits.

(B) Disconnecting Means. Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will simultaneously disconnect all ungrounded conductors at the point where the branch circuit originates.

Informational Note: See 240.15(B) for information on the use of single-pole circuit breakers as the disconnecting means.

(C) Line-to-Neutral Loads. Multiwire branch circuits shall supply only line-to-neutral loads.

Exception No. 1: A multiwire branch circuit that supplies only one utilization equipment.

Exception No. 2: Where all ungrounded conductors of the multiwire branch circuit are opened simultaneously by the branch-circuit overcurrent device.

Lycka till!

    
svaret ges 28.12.2017 17:49
4

Vad ArchonOSX säger.

MWBCs faller emellertid på grund av GFCI- eller AFCI-kravet på så många ställen. Till exempel kräver ditt garage GFCI-skydd.

Att lägga GFCI-skydd på en MWBC är irriterande. Om du trycker på den i servicepanelen krävs det att det inte går att göra dyra 2-poliga regelbundna brytare för GFCI-handtag, eftersom GFCI-enheter inte kan dela en skyddad neutral.

Du kan använda GFCI deadface eller liveface * -moduler ... Men detta måste ske efter att en halvkrets splittras permanent. Det vill säga hot1 går öster, hot2 går väst, neutrala splittringar, och du kan sätta en GFCI liveface / deadface på varje gren efter splittringen, och daisy-chain utlopp därifrån.

Om du installerar 2 GFCI i en enda låda, se till att det är en djup ruta. Om metall rekommenderar jag att byta till antingen en djup 4 "eller en djup 4-11 / 16" fyrkantig låda ** följt av en 2-gångig lera ring , inte en kupédosa. De 4 "kupédörrarna ger en snyggare installation, men du måste böja av skruvarna på en GFCI (eller någon Decora) enhet, så att den inte kan återanvändas. Om du kan byta till 4-11 / 16 lådor, fråga elförsörjningen om du kan se det kuvertade locket och se om det har godkännande för GFCI-öronen.

* annars känd som en kombinationsenhet för GFCI + receptacle.

** De är billigare vid realtillförsel - storboxen gör dig på fettlådorna. Också storboxen kommer inte att ha de lock som du behöver för 4-11 / 16 lådorna.

    
svaret ges 28.12.2017 19:15