Using brandskyddande tätningsmedel för lågspänningskabel genom väggar

3

Jag planerar att leda mitt hus med CAT6-kablar, löper inuti väggarna (gipsmur, trä). Jag borde borra genom golvet och förmodligen genom brandblock mellan knopparna.

Många guider rekommenderar att du drar en sträng förutom kablarna, så att ytterligare ledningar lätt kan dras senare. Jag vill göra det, för det mesta för uppgraderbarhet senare

Men en guide som nämns för att fylla brandlocket / golvhålet med brandskyddsmedel.

Om jag fyller med tätningsmedlet, finns det inget sätt att jag kunde dra något annat genom det. Så är frågan: Är det verkligen nödvändigt att fylla dessa hål med brandskyddsmedel, eller är det säkert att lämna dem som är?

Om det är viktigt, är jag i Ontario, Kanada.

    
uppsättning Slav 27.07.2015 22:18

2 svar

5

Om du inte kör rörledning, kommer du inte att kunna dra ledningar med en dragsträng som ändå går igenom hål i dubbar. Så du kan också bränna upp dem (eller köra rör och bränslestopp runt utsidan av den.)

    
svaret ges 27.07.2015 22:54
1

Mest aktuella amerikanska byggkoder kräver att alla hål som tränger igenom golv med brandblåsskum fylls på. Byggnadsinspektörer söker rutinmässigt efter det. Syftet är att sakta ner spridningen av eld från golv till golv, liknande branden som krävs i många jurisdiktioner i varje studbåge i ramade väggar.

Detta skulle utesluta att du lämnar draghål och sträng.

    
svaret ges 27.07.2015 23:42