Skulle du byta min pannans styrkort lösa intermittenta problem efter en vattenläcka?

0

Min Potterton Suprima HE 60 närmar sig 10 år gammal. För några år sedan gick det fel då metallröret hade korroderat (känd designfel) och kondensat hade droppat ner genom pannan.

Det var allt fixat men nu och då slutar det att fungera. Programmeraren är på, termostaten kräver värme, motorventilerna har öppnat men pannan är död - ingen brännare, inga lysdioder tänds. Och sedan en halvtimme senare sprider den sig i livet som om inget har hänt.

Ett par ingenjörer har tittat på det men säger att det inte finns något de kan göra när det fungerar - de måste se det när det är dött, men de kommer aldrig tillräckligt snabbt för att se det.

Så jag tänker på att det är dags för drastiska åtgärder - mina alternativ verkar vara ny PCB eller ny panna. Med tanke på den tidigare är sannolikt att vara betydligt billigare, är det värt att försöka, eller är det en fara att felet inte finns på kretskortet och det kommer att bli slöseri med tid?

En sista rynk - i morse var uppvärmningen avstängd men när jag kontrollerade pannan visade ett "Tändning" fel. Men nollställningen rensade den och det verkade elda bara bra ...

Jag vet inte vad samhället kommer att göra av allt detta, men några råd är mycket uppskattade!

    
uppsättning lane 07.12.2018 09:26

3 svar

1

Jag har aldrig arbetat med en av denna typ av panna, men min erfarenhet med varmvattenpanna är att pannan vanligtvis varar mycket längre än PCB. På grund av prisskillnaden skulle jag välja PCB. En anteckning, någon elektronisk PCB klarar inte bra när det utsätts för vatten från någon källa. De kan fortfarande fungera men är vanligtvis benägen för problem som de du upplever.

    
svaret ges 07.12.2018 12:53
2

Jag undrar om det här är ett temperaturrelaterat problem, där problemet (varhelst det är) händer när pannan är het och fixar sig själv när pannan svalnar.

Nästa gång detta misslyckas kan du försöka slå PCB med några kylspray och se om problemet omedelbart går bort. Om det gör det, är PCB problemet och ersätt det där sugret.

    
svaret ges 07.12.2018 13:39
1

Du kan välja att rengöra kretskortet om kondensat har droppat på det. Även efter att vattenskador har avdunstats, lämnar det olika salter och mineraler på kretskortet, tillräckligt för att påverka driften.
Ta bort kretskortet och placera det på en veckad handduk. Använd en 1-tums pensel och isopropylalkohol till lätt men noggrant skrubba båda sidor av brädet. Låt inte iso komma in i plastreläerna. Använd en annan handduk för att ta bort överskott av iso, låt det torka eller blåsa ren luft på den. Det är en standardreparation för förorenade brädor.

    
svaret ges 14.12.2018 07:23