White PVC-rör för elektriska ledningar

5

Jag kör ca 20 meter av 8 AWG 4-ledningar genom 3/4 tums PVC-rörledning för en elektrisk kraftgenerator (överföringsbrytare till L14-30-uttag). Vill veta, koder åt sidan, om det är bra att använda vit istället för grå PVC. De är båda schema 40, men den vita är halva kostnaden lokalt. Jag kommer att springa längs sidan av väggens hörn och tak på insidan av mitt garage.

Jag förstår att vit är specifikt för VVS och grå är specifikt för el, men vill lägga till koderna för argumentets skull.

    
uppsättning Rick 21.07.2018 15:12

2 svar

13

Blanda inte dina (PVC) strömmar

Elektriska PVC-ledningar och PVC-sanitära (DWV-rör) kan se ut som liknande (spara på färgen), men de görs till mycket olika standarder. VVS-PVC måste betygsättas till ett högre arbetstryck för användning av försörjningsrör och är även konstruerad för att användas från montering till montering, med kvinnliga kopplingar som används för att sammanfoga raka längder ihop. Emellertid är det mesta inte klassificerat för utomhusbruk eller för dess beteende när den är utsatt för antändningskällor. (Dessutom - listan / betyg för de flesta VVS-PVC är genom NSF, som inte är behörig att utfärda elektriska listor.)

Elektrisk PVC-ledning å andra sidan, medan den inte är klassad för tryck, är klassad för UV-exponering för utomhusbruk och för dess förmåga att motstå tändning under en period av tid; ingen av dessa är sanna för trädgårdssortiment (vit) PVC-rör. Den är också konstruerad så att längderna av PVC-ledningar kan monteras utan koppling tack vare en flare i ena änden av PVC, och har specialtillbehör för det som inte finns i DWV-världen (t.ex. expansionsfogar , för att hålla längre körningar från att göra ormen på grund av temperaturförändringar). Elektrisk PVC är också UL (NRTL) listad för elektrisk service, vilket är ett NEC-krav (352,6).

Som ett resultat av dessa skillnader är de inte utbytbara eller till och med kompatibla produkter, så få rätt saker, även om det kostar mer.

När det gäller dimensionering, men ...

4 8AWG THHN-kablar tar upp knappt 96mm2 fyllning, medan en 3/4 "Schedule 40 PVC-ledning har 131mm2 fyllning tillgänglig, så du mår bra med din rördimensionering. Jag rekommenderar att du använder ledningar L-kroppar när det är möjligt och prefabricerade armbågar för insida böjningar (där L-kroppar inte kan användas) - det här gör installationen enklaste och står bäst att inte bryta 360 graders regeln för böjningar mellan dragpunkter.

    
svaret ges 21.07.2018 15:35
4

För en 20-fots-körning, använd Rigid-ledningen

Du kommer aldrig att klaga på priset på PVC igen!

Allvarligt är dock Stig eller någon styv metallrör som EMT en giltig jordningsbana så att en av dina 4 ledningar går bort. Att vara metall betyder att brandbarhetsgraden inte längre är en faktor. Arcing inuti ledningssystemet kommer sannolikt att korta till den jordade rörledningen, och snubbla brytaren för att skydda dig. Om en partiell kort gör mycket värme i ledningen, istället för långsamt smältande och smoldering, kommer metallen att sprida värmen effektivt, så det är mindre sannolikt att nå en förbränningstemperatur.

Det är därför jag jobbar i EMT nästan uteslutande. Med undantag för utomhusrutter, men även där finner jag UV-resistansen hos den grå PVC inte vad jag hoppades på, och jag tvingas måla den.

    
svaret ges 21.07.2018 20:53