Mnc123 är helt korrekt. Gränssnittsomkopplaren finns för att förhindra katastrofalt fel på grund av överhettning. Du kan sluta antingen förstöra din enhet eller orsaka brand.
Jag har nyligen stött på ett liknande problem med mitt hemvärmeaggregat. Fläkten skulle springa först för att kontrollera att det finns luftflöde, då hör jag naturgasbrännarna eld, och sedan slås det bara av efter 30 sekunder eller så. Efter 10 sekunders tystnad börjar den säkerhetskopiera igen. Och detta upprepas 3 eller 4 gånger i rad innan du går i stoppläge i 30 minuter till en timme.
Visas i mitt fall för att vara ett uppstoppat luftfilter. Byte av filter gjorde att problemet gick bort. Det var helt enkelt inte tillräckligt med luft för att kyla ner systemet. Så stänger den sig av och låter det svalna.
HVAC tech killen kom ut för att undersöka systemet, och han berättade för mig allt detta. Men han sa att om det fortsatte att vara ett problem efter byte av luftfilter, är det förmodligen en felaktig begränsningsbrytare. I vilket fall sa han att han kunde komma ut igen och ersätta begränsaren. Naturligtvis kan det fortfarande fungera som ett fel, men byte av luftfilter och begränsningsbrytare är de första sakerna du måste göra för att eliminera dem som möjligheter. Efter det är mer knepiga reparationer, som att ersätta kontrollkortet.
Luftfiltret måste ändras minst en gång per år. Jag bytte inte min på över 2 år, så det hade byggt upp för mycket damm. Jag sprang ut och köpte 3 i taget och kommer att ändra dem två gånger om året nu.