Furnace blinkar 4 gånger (Ducane)

2

Min Ducane-ugn blinkar 4 gånger, körs i 5 minuter, och sedan går brännaren av. När gränskontakten hoppas går det bra. Vad behöver ändras här?

    
uppsättning rajesh shivaji 03.01.2014 21:06

2 svar

3

HOPP ALDRIG EN GRÄNSVÄXLARE FÖR ATT LÄMNA EN GASAPPARAT FÖR ATT KÖRAS. DETTA ÄR EN AV DEN VIKTIGA SÄKERHETEN I SYSTEMET OCH ÄR KRAV FÖR SÄKERHET OCH SÄKER VERKSAMHET AV ENHETEN.

Gränsväxlar kan bara hoppas av tekniker för att testa och utesluta vissa komponenter och får inte lämnas ombort.

Din ugn verkar gå ut på hög gräns. När fläkten löper tillräckligt länge efter att ugnen stängt ner på hög gräns, kommer det att kyla gränssnittsomkopplaren till den punkt där den kan stängas igen och köra upp värmningscykeln igen. Därför cyklar enheten.

Det finns många saker som kan orsaka detta. Listad i ordning från vanligaste till minst vanliga:

  • Blockerat eller smutsigt ugnsfilter (vanligaste)
  • Pluggad värmeväxlare (orsakar värmeväxlare till övervärme)
  • Blockerad eller smutsig luftkonditioneringspole
  • Felaktig höggränsbrytare
  • Blåsningsmotorn kommer inte att springa (kan vara många orsaker)
  • Blåsningsmotorn snurrar inte tillräckligt snabbt (orsak av att smuts och damm kommer i motor)
  • Felaktigt styrkort

Kontrollera alltid ditt ugnsfilter först. Detta kan spara dig kostnaden för ett serviceanrop. Om ditt filter är rent har du en licensierad HVAC-servicetekniker att titta på och reparera enheten. Detta problem kommer antingen att vara en mycket mycket liten fråga, eller ett mycket mycket stort problem.

    
svaret ges 04.01.2014 01:18
1

Mnc123 är helt korrekt. Gränssnittsomkopplaren finns för att förhindra katastrofalt fel på grund av överhettning. Du kan sluta antingen förstöra din enhet eller orsaka brand.

Jag har nyligen stött på ett liknande problem med mitt hemvärmeaggregat. Fläkten skulle springa först för att kontrollera att det finns luftflöde, då hör jag naturgasbrännarna eld, och sedan slås det bara av efter 30 sekunder eller så. Efter 10 sekunders tystnad börjar den säkerhetskopiera igen. Och detta upprepas 3 eller 4 gånger i rad innan du går i stoppläge i 30 minuter till en timme.

Visas i mitt fall för att vara ett uppstoppat luftfilter. Byte av filter gjorde att problemet gick bort. Det var helt enkelt inte tillräckligt med luft för att kyla ner systemet. Så stänger den sig av och låter det svalna.

HVAC tech killen kom ut för att undersöka systemet, och han berättade för mig allt detta. Men han sa att om det fortsatte att vara ett problem efter byte av luftfilter, är det förmodligen en felaktig begränsningsbrytare. I vilket fall sa han att han kunde komma ut igen och ersätta begränsaren. Naturligtvis kan det fortfarande fungera som ett fel, men byte av luftfilter och begränsningsbrytare är de första sakerna du måste göra för att eliminera dem som möjligheter. Efter det är mer knepiga reparationer, som att ersätta kontrollkortet.

Luftfiltret måste ändras minst en gång per år. Jag bytte inte min på över 2 år, så det hade byggt upp för mycket damm. Jag sprang ut och köpte 3 i taget och kommer att ändra dem två gånger om året nu.

    
svaret ges 04.01.2014 05:13