Nema 6-15 till nema 5-15 (varm varm mark)

3

Låt mig förorda detta genom att säga att jag gjorde min forskning, jag fick en elbil och laddaren är begränsad till 12A rita internt, men den är utformad för att hantera både nema 6-15 och nema 5-15 specs. Om du kör den vid 110 12A laddas den om 9 timmar, om du kör den vid 220 12a laddas den i 4,5.

Adaptern kom redan med en 5-15, som jag inte kan ändra eftersom den har en temperatursensor i den som jag skulle vilja behålla, men om jag skickar varm hett neutral genom sin nema 5-15 kontakt skulle den behandla den som 6-15 och fungerar korrekt.

Jag har redan en 2-fasig panel utomhus för min bubbelpool klassad för 50A där bubbelbadet har en 30A brytare. Jag kommer att lägga till en 2: a 20 amp brytare för detta.

Frågan är följande, om jag kör den i en nema 6-15-kontakt, bygg sedan en omvandlare från 6-15 till 5-15, eller använd helt enkelt en 5-15 och led den varm hettan. Jag skulle bryta mot kod, men att lägga i en adapter är meningslös, ledningen är avsedd att hantera 12 ampere oavsett spänning, så jag antar att en 5-15 bör hantera 220v 12a utan problem.

Vad är dina tankar?

    
uppsättning Costin 16.03.2017 04:09

3 svar

4

Installerade armaturer måste vara korrekta

Varje behållare som är installerad som en del av byggnaden måste vara exakt vad det står på tennet. Om du försörjer 240 V varm hetta till behållaren och bryter den för 15A, måste den måste vara en NEMA 6-15. Period .

Det enkla faktumet är att om du tilldelar 240V till en NEMA 5, är det en fråga om tid innan någon pluggar en 120V-apparat in i den . Du känner känslan, du försöker få något gjort, du har en 5-15 kontakt i dina händer och du söker efter närmaste behållare som din ledning kommer att nå. Alla andra gör samma sak. Och det är problemet. Din rush till ett omedelbart mål är ingen ursäkt. En rimlig person kommer att förutse att en misslyckad NEMA 5 kommer att hitta ett offer, bara en fråga om tid. En förhärskande faktor är att du avsiktligt vägrar att dra upp ett tillstånd och bli inspekterad eftersom du vet att du kommer flunk.

Gör bara inte det. Allvarligt. Det betyder inte att det är en nag här, det finns bara ett bättre sätt att göra det där.

Fuskaren är vägen att gå

Inget av detta är lagligt. Men eftersom det inte är en del av byggnaden, har AHJ (bygginspektören) inte så mycket att säga om det.

En 6 "lång hemlagad förlängningssladd skickar signaler som gör det mycket mindre troligt för en oskyldig person att ha en olycka. För det första finns det ingen logisk anledning till att en 6" förlängningssladd finns. För det andra är det uppenbart att pluggen är konstig, * förutsatt att du använder en NEMA L6-15 låsningstyp. Markera det också tydligt och fäst det säkert på laddaren med en sladdkopplare .

    
svaret ges 16.03.2017 06:07
2

Oavsett vad du gör med någonsin hackade adapterkablar du försöker klä upp Om du kopplade ett uttag som normalt är en serviceanslutning för 110-120VAC och gjort den till källa 220-240VAC, frågar du bara om problem och risker på lång sikt.

Det bästa fallet skulle vara att du skulle vara den enda som använder den och förhoppningsvis inte glömma och koppla in något som blåser upp i ditt ansikte så att du aldrig kan köra det elektriska fordonet igen. Tänk bara på det ansvar du skulle ha på dina axlar om någon annan kom med och använde detta kludda utlopp och dödades eller stördes. Det kan vara en av dina barn för allt du vet.

    
svaret ges 16.03.2017 05:27
0

Laddaren kan behöva modifieras internt för att justera till högre ingångsspänning. Det är inte ovanligt att använda en spänningsdubblerkrets följt av en strömbrytare i en 120 V-apparat som behöver högström likström som en batteriladdare.

Det här interna kablet ser nästan ut i 240V ingångsläge och 120V ingångsläge

Spännings-dubbelkretsen är en brolikriktare följt av 2 kondensatorer i serie över DC-utgången. I fördubbarkonfigurationen är centrumkapten på kondensatorerna överbryggad till neutralen på 120V AC-ingången. Detta ger då 360V DC till strömbrytaren. För att ändra detta till 240V ingångar måste du skära länken mellan kondensatorns neutrala och centrala kretsar.

Om du inte då ska du mata 700V DC till komponenter som endast är klassade till 400V.

    
svaret ges 27.03.2017 13:57