Jag öppnade upp min panel och körde en grön tråd för marken (14 solid awg) från jordstången upp genom golvet till mitt kontor för att mala ett befintligt utlopp. Jag har också gjort lite jordning där jag tappade in i ett befintligt jordat utlopp i källaren (nyare ledningar där nere) och körde en grön ledning upp till andra tidigare jordade uttag.
Det enda problemet jag märkt är på det andra senarioet, och det kan bero på att marken kommer från en krets (18) och tappas in för ett uttag på en annan krets (6). Jag hittar försäljningsställen på både 18 och 6 som har uppgraderats till GFCI snubblar några dagar.
Är vad jag har gjort acceptabelt? Jag är i Wisconsin, USA.
Vad du har gjort blev nyligen gjord enligt NEC 2014.
Den enda kopplingen är att en 20A krets kräver 12 AWG jordledare. Så om kretsarna var 20A, är de nu 15A.
En mark är ingenting annat än en säkerhetssköld. Ingen apparat ska strömma ström till jord, inte ens GFCI.
Om en enhet strömmar ström till jord och marken inte är ansluten, kommer den att "flyta" marken till en potentiellt farlig spänning, vilket aktiverar vilken del av ditt jordsystem som existerar, t.ex. Chassi av utrustning, täckplåtsskruvar på utlopp etc. Men ingen ström kommer att strömma om inte det finns en väg tillbaka till källan.
Anta att du redan är en GFCI i en sådan situation? Eftersom ingen ström strömmar skulle den inte resa en GFCI. Detta är säkert eftersom om du blev chockad, skulle strömmen strömma och GFCI skulle resa.
Genom att lägga till marken har du skapat sökvägen tillbaka till källan, vilket säkerställer att GFCI-turen går.
Detta förklarar att du har en apparat med ett jordfel. Du gjorde förut, bara din brist på mark dolde det.
Eftersom det här är ett hot-ground eller neutralt jordfel, är det osannolikt att det är ledningarna, som aldrig varit nära marken. Jag skulle titta hårt på apparater.