Hur ansluter jag hela luftfuktaren till ugnen?

3

Ansluta ökenfjäderfuktare till ugnen:

  • Avbryter jag 24V-transformatorn som följde med den? Ugnen Keeprite har det elektroniska kortet säger Luftfuktare W1 och C.
  • Var kan jag hitta om styrelsen är 24V?
uppsättning Vincent saliba 22.01.2015 02:49

2 svar

4

Du har ställt flera frågor här.

Kontrollera om det är 24V AC

Först och främst använder överlägset de flesta ugnar 24VAC för styrkablar. Det är dock alltid bättre att vara säker än att göra antaganden, så det finns flera sätt att göra detta:

  • Se specifikationen eller manualen för din modell
  • Leta efter etiketter på kontrollkortet, troligen var transformatorns linjer kommer in
  • Leta efter etiketter på själva transformatorn
  • Använd en multimeter för att mäta mellan C och R-terminaler

Uppdatering:

Eftersom du nämnde att du har en 9GMXT-ugn, har den en 24VAC dedikerad luftfuktare terminal. I handboken anges:

The 24 VAC HUM terminal is energized when the low pressure closes during a call for heat. [..] Connect a 24 VAC humidifier to the 24 VAC HUM terminal and C screw terminal strip on the control board thermostat strip.

Den är nominell till 0,5 Amps max. Desert Springs-motorn är 24VAC 4W (jag var tvungen att kolla på min) som är 0,17 ampere, så det är helt bra.

Ansluta

Generellt, genom att ansluta mellan R och C, kommer termostatormotorn bara att ha möjlighet att komma på när ugnen värms aktivt (det kommer inte att hända om fläkten är inställd på "På" -läget eller om luftkonditioneringen är på). Eftersom du har en Luftfuktare-terminal, istället för R skulle du ansluta till det.

Dubörocksåanslutadenfuktistatsomföljermeddenitrådmeddenhärledningen(detspelaringenrollvadsomärtrådvilket)enligtinstruktionerna.

Vattenlinje

Ytterligareenanmärkning:användintedensadelventilsommedföljdeden(elleromdugördet:installeraenriktigin-linekulventilochvridaldrigsadelventilens"ventil" igen). Sadelventiler är notoriskt dåliga och kommer att läcka efter att du använt dem några gånger. Bättre att bara köpa en ventil med 1/4 "kompressionsmontering och använda det.

Jag installerade samma luftfuktare (DS32000) för några år sedan, inklusive automatisk spolventil. Det har fungerat bra och jag är väldigt nöjd med det. Det håller fuktighetsnivån mycket konsekvent - även om jag önskar att jag hade en elektronisk kontroll för det som skulle justera utifrån fuktighet / temperatur också (EDIT: Jag har nu det här, se nedan): som det har blivit verkligen kallt ut de senaste veckorna, jag måste sätta ner den för att undvika kondens på fönstren.

Varje år använder jag någon ättika för att rengöra ventilen, handfatet och trumman. (Tips: Jag tar bort det krökta plastlocket, vrider det upp och ner, häll i en blandning av halvvätska, halvvatten och lägg sedan trumman i det och rotera det var 10: e eller så tills hela grejen är klar). Bättre att göra detta i slutet av värmesäsongen.

EDIT: I år installerade jag en Ecobee termostat och sprang en extra tråd så det styr luftfuktaren. Den har en inställning för att automatiskt reglera luftfuktighet baserat på utomhusväder (vilket det kommer via internet, inte en riktig sensor, tyvärr) och det har faktiskt fungerat riktigt bra. Inget mer kondens, men det höll fuktigheten så hög som möjligt. Jag justerade det lite när jag först installerade det men har inte berört det i månader.

    
svaret ges 22.01.2015 04:49
0

R och C kommer att innebära att luftfuktaren är energiserad hela tiden och det enda som hindrar luftfuktaren från att sätta på skulle vara fuktistat att den ska vara ansluten till W och C eller du kan göra G och C om du vill kontrollera det av fanen från stat

    
svaret ges 04.08.2018 21:53