Is utloppslåda krävs för montering?

1

Jag skulle vilja veta om jag hårddiskar ett uttag från en annan med tråd som sträcker sig över golvet till det icke-monterade uttaget, betraktas detta som en förlängningssladd.

    
uppsättning scott charters 07.05.2018 14:55

3 svar

3

"Wire", va? Romex NM / UF / SE / MH / vilken multiconductorbyggnadskabel som helst, är inte av frågan. Det är inte flexibelt och är gjord för obeveklig användning på skyddade platser, som bakom väggar, spjälsar, underjordiska eller i ledningar. Du kan inte använda byggkabel för flexibel ledning alls .

Även om du har ordentligt sladd , får du inte byta förlängningssladdar med handkartong och lite sladd. Specifikt tillåter 400.8 några flexibla band

  • Used as substitutes for the fixed wiring of a structure.
  • Run through holes in walls, structural ceilings, suspended or dropped ceilings, or floors.
  • Run through doorways, windows, or similar openings.
  • Attached to building surfaces.
  • Concealed by walls, floors, or ceilings — or located above suspended or dropped ceilings.
  • Installed in raceways, except as permitted elsewhere in the NEC.
  • Used or installed in a manner that unduly exposes them to physical damage.

400.7 utesluter undantag där du är tillåts använda flexibla ledningar:

  • Pendants [210.50(A) and 314.23(H)] if the cords are identified for pendant use in Table 400.4.
  • Wiring of luminaires as allowed by 410.24(A) and 410.62(B).
  • Connection of portable luminaires, portable and mobile signs, or appliances as allowed in 422.16 [400.7(A)(3), but when used with attachment plugs [400.7(B)].
  • Elevator cables.
  • Wiring of cranes and hoists.
  • Connection of utilization equipment to facilitate frequent interchange [422.16], but only when used with attachment plugs [400.7(B)].
  • Prevention of the transmission of noise or vibration [422.16].
  • Appliances where the fastening means and mechanical connections are specifically designed to permit ready removal for maintenance and repair, and the appliance is intended or identified for flexible cord connections [422.16], but only when used with attachment plugs [400.7(B)].
  • Connection of moving parts.
  • Where specifically permitted elsewhere in the NEC.
    
svaret ges 07.05.2018 17:53
0

Jag tror att det ska anses vara en förlängningssladd, det skulle behöva en manplugg i ena änden (den måste vara bärbar). Hardwiring till en annan uttagslåda eller en kopplingslåda låter mer som en permanent fixtur, så du måste följa lämplig byggkod för var du installerar det här.

Med detta sagt tillåter NEC 2017 uttag som är fästa vid "flexibel sladd":

314.23 (H) Pendant Boxes. An enclosure supported by a pendant shall comply with 314.23(H)(1) or (H)(2)

(1) Flexible Cord. A box shall be supported from a multiconducter cord or cable in an approved manner that protects the conductors against strain, such as a strain-relief connecter threaded into the box with a hub.

Detta är dock inom ramen för hängande armaturer. Det större problemet med din föreslagna installation är köra sladden längs golvet - det kommer att bli föremål för fottrafik där, vilket skulle skapa en risk för fara och orsaka slitage. Jag kunde inte hitta några godkända exempel på detta scenario i NEC.

    
svaret ges 07.05.2018 16:10
0

Detta är förutom @CactusCake. Först om du hardwire in i ett uttag, kan det enligt definition inte vara en förlängningssladd. För det andra, Eftersom den är ansluten till en byggnads interna kretsar måste den träffas och godkännas som en del av ledningssystemet.

Eftersom du inte angav någon särskild typ av material kan jag inte ge dig ett direkt svar på huruvida det skulle tillåtas, men materialet du använder finns i kapitel 3 i NEC "Wiring Methods and Materials" . Till exempel, låt oss säga att du ville använda typ NM-kabel för ledarna. Då skulle du hänvisas till artikel 334.15 (B) "Skydd mot fysisk skada" och se att du inte kunde använda det materialet.

För det tredje är jag emot någon metod att ha levande kretsar ligger bara på ett golv utsatt för skador och andra faror. Enligt min mening är det helt enkelt inte en säker installation.

Hoppas det hjälper.

    
svaret ges 07.05.2018 17:31