Need hjälp ledningsväxlar med flera ledningar

2

Bakgrund: Detta började som ett enkelt tillägg av ett nedsänkt ljus på en korridor. Den första frågan var att ledningen till makten den levde hela tiden. Så tog jag ut switcharna i "Box 1" vid min ytterdörr. Med lite elektrisk kunskap befann jag mig snabbt över mitt huvud som landade mig här.

Inställningen: Jag har Box 1 som innehåller 4 switchar och 5 ledningar (var och en med en levande och neutral). Jag har Box 2 som innehåller en växel till mitt vardagsrum som fungerar oberoende av omkopplarna i lådan 1. För närvarande finns det ingen ström till ledningen för det nedsänkta ljuset och ingen av de andra omkopplarna fungerar som de har demonterats. Jag har problem med att räkna ut hur man klarar dem igen och gör allt nytt. Det är där jag hoppas att DIY kan ge mig en hand och skola mig på DIY hem elektrisk arbete.

Målen

  • Har det försänkta ljuset på sin egen strömbrytare.
  • Har en växel till veranda ljus, garage ljus och lampa efterljus. Det fanns 4 växlar tidigare så jag vill klippa ner det till två.

Nuvarande kunskap

  • Tjänsteboxens ledning kommer att röra avbrytaren om jag ansluter den levande till neutralen.
  • Garage-ledningen kommer att röra pausen om jag kopplar den levande till neutralen.
  • Lampan efterljusstrålkastare slår på ljuset om jag kopplar den levande till neutralen.

Tillgängliga verktyg

  • Klein Tools MM100 multimeter
  • Klein Tools Spänningstester
  • Kommersiell elektrisk VAC / DC MS8900H Tester
  • Standardverktyg: trådspärrar, nåltänger mm

    
uppsättning Chad 16.03.2014 01:08

1 svar

3

Första bekräftelsen skulle vara vilken riktning växlarna matas från. Det finns 2 sätt att du kan göra detta - mata från strömbrytaren:

Ellermatafrånfixturen:

När du matar från en fixtur märker du att en av de vita trådarna faktiskt används används som en svart tråd. Det är vanligt att detta är "kodat svart", vanligtvis med en enda omslag av svart elektriskt band, men inte alla gör det här. Av beskrivningen i kommentarerna låter det som allting matades från fixturerna utom för veranda-ljuset (även om det verkar vara märkligt att göra en lampa på så sätt med den extra tråden som krävs, men jag avviker). Min gissning är att lådan där det försänkta ljuset gick ordentligt korrekt, bara med bottenmetoden från de 2 bilderna ovan.

Det andra steget är att bekräfta att den tråd du har markerat som "Service Box" går till distributionsboxen. Om så är fallet, var det förmodligen ditt tidigare trådlösa nätverk som sålde i det här fallet (i så fall borde det bara ha varit en trådmutter i lådan än någon som används för jordning):

Innandugördessatvåsaker,skulledetvaraförtidigtattbestämmahurmankombinerarväxlarellerre-wire.Dukankanvändakablarnatillgaragetellerlamppostenförattkombineraomkopplare,mendumåsteräknautvadduskagöraomdetvarmasomgårinifixturen(cappingdetkanskeinteuppfyllerkodenidittområde).Vadduegentligenskullegöraärattbytafrånfixturmatningartillboxmatningarochräknautvadmanskagöramedallafixturhotsna.Multimetervärdenkommersannoliktinteattvaratillstorhjälp-bilderavallalådorpåfixturernaskullehjälpatillmer(ellerdiagrampåvarjelådamedtrådanslutningarnoterade).

Jagskullebörjamedattbekräftaledningarnaovan,fåledningarnatillbakatillhurdetvarursprungligensåfungeraralltigenochsedanläggerduuppenuppdateringmedinformationenovanförrådomhurduändrarhurdetäranslutet.

EDIT:Verandaochlamppostkankombinerassåhär:

    
svaret ges 16.03.2014 03:37