Biggest storlek brytare i 200 amp panel

0

Jag uppgraderar min tjänst till 200 AMP. Eftersom platsen för den gamla servicen ligger bakom ett skåp flyttade vi huvudpanelen till ett annat område. Detta lägger det mer än 15 meter bort så att vi har en 200 amp serviceavstängning utanför och min "huvudpanel" betraktas nu som en delpanel.

Jag försöker installera en ny 36kW snabb hettank. Tempra 36 Plus länk

Jag är orolig för att dessa installationsguider kräver att denna modell behöver en min 300 Amp-tjänst. Det kräver 3 X 50 Amp brytare. Min inspektör gav min last beräknad ok och det här är den främsta anledningen till att vi uppgraderar vår service. Den här vattentanken är ganska stor för mitt hem, så jag är inte riktigt orolig för att dra full 150 ampere.

Kan jag använda 50 amp-brytare i en 200-ampspanel, eller finns det någon begränsningsbegränsning?

    
uppsättning Frank Sposaro 14.04.2016 03:12

1 svar

4

Din 200 amp service kan leverera din 150 amp varmvattenberedare. Men kommer något annat i ditt hus kräva kraft samtidigt? Såsom mikrovågsugn, rum eller husvärmare, rum eller hus luftkonditionering, spis eller ugn? Har du övervägt att använda 24 istället för 36?

    
svaret ges 14.04.2016 03:54