pigtailed ledningar nedströms en gfci

1

Jag installerar en GFCI i den första lådan i en två-ledig, icke jordad krets. Följande lådor har linjer och matarledningar skarvade (pigtailed) före behållaren så att endast två ledningar är fästa vid varje behållare. Räknar jag med att de här kablarna ska separeras vid varje behållare och kopplas till de enskilda linjerna och matar, annars skyddar GFCI inte dessa?

    
uppsättning diybri 14.10.2018 08:34

1 svar

7

Om jag förstår din fråga korrekt är svaret det irrelevant hur du ansluter standardbehållarna förbi GFCI-en. Vad som bestämmer om de är skyddade med GFCI är hur du ansluter GFCI-behållaren.

Om du endast ansluter GFCI-behållaren till linjekopplingen (vanligtvis med pigtails) och inte använder laddningsanslutningarna, kommer ingen av följande behållare att vara skyddade för GFCI.

Men om du matar följande behållare från GFCI-behållarens belastningsanslutningar, kommer alla följande behållare att skydda GFCI oavsett hur de är anslutna, dvs med pigtappar eller genom att använda behållarkontakterna för att mata behållarna vidare.

    
svaret ges 14.10.2018 10:53