Värmepump - nödlarmar - hur kontrollerad?

1

Jag har en nyligen installerad kombination av en Goodman elektrisk paketenhet och en ecobee smart termostat.

I morgon med utomhustemperaturen på 36 blev jag förvånad när jag kikade ut genom fönstret och såg att min kompressorfläkt inte körde (vilket berättade att mitt hus värmdes av de elektriska värmebandarna i enheten istället för kompressor).

Jag blev överraskad eftersom termostaten var inställd på att endast köra värmestrimlarna om utomhustemperaturen var under 35, och staten själv hävdade ett utomhustemp på 36.

Nu undrar jag om goodman-paketet har en egen termostat som övergår till elvärmeband vid en viss tidpunkt.

Eftersom mitten till övre 30-talet är en sådan vanlig övernattningstemperatur här under vintern, kan detta göra stor skillnad i min energianvändning. Bara några grader på ett eller annat sätt skulle ändra den procentuella värme som var med värmepumpen med en stor marginal.

Jag gjorde lite googling och kan inte hitta någon detaljerad teknisk information om Goodman-produkter på nätet. Bara väldigt grundläggande grejer. De tillhandahåller inte något tekniskt stöd till kunder, bara genom återförsäljare. argh.

    
uppsättning Jeff Pritchard 16.11.2015 20:25

3 svar

2

Att du bara talar om 1 gradig skillnad, jag tror att det är möjligt att tstat började värmecykeln medan utomhustemperaturen var vid 35 och steg till 36 mitten. Det har också varit 10+ år sedan jag har varit involverad i Goodman, men de brukade ha en timer på avfrostningspanelen så att om enheten körde i 30 ~ 120 minuter skulle det stänga av värmepumpen och ta på backup värmebanden . Tidpunkten ställs in via en liten ratt på avfrostningspanelen. Jag tror att standardvärdet är 90. Vid 36 ° omgivningstemperatur, beroende på utomhusens relativa luftfuktighet, kan din värmepump säkert ha kört tillräckligt länge för att överskrida den tiden.

    
svaret ges 16.11.2015 21:25
2

Om du inte råkade titta på enheten under avfrostningscykeln (som bara varar några minuter), är din termostat troligen felkopplad eller konfigurerad felaktigt. Värmepumpen ska springa utomhus med 35F, oavsett om värmebanden är på.

Det kan finnas en utomhustermostat bunden till värmebordskontrollen, men vanligtvis avstänger värmebanden när 35F eller varmare ute och inte för att klippa av kompressorn. Även i en enhet som är utrustad med en låg omgivande kompressor avskuren, bör avskärningen inte ingripa till under 20F eller så. Om din vintertemperatur sällan går under 20-talet på natten är det tveksamt att enheten är utrustad med en låg omgivande kompressor alls.

Skriv in modellnumret för Goodman-kondensorn och ett foto av ledningar till termostaten om du vill ha mer kommentarer.

    
svaret ges 17.11.2015 00:53
0

På vissa enheter kan kondensorfläkten cykla för att behålla vissa tryck. Att inte se fläkten springar inte nödvändigtvis med att kompressorn inte går.

Eller det kan vara i avfrostning.

    
svaret ges 17.11.2015 04:54