Om du inte råkade titta på enheten under avfrostningscykeln (som bara varar några minuter), är din termostat troligen felkopplad eller konfigurerad felaktigt. Värmepumpen ska springa utomhus med 35F, oavsett om värmebanden är på.
Det kan finnas en utomhustermostat bunden till värmebordskontrollen, men vanligtvis avstänger värmebanden när 35F eller varmare ute och inte för att klippa av kompressorn. Även i en enhet som är utrustad med en låg omgivande kompressor avskuren, bör avskärningen inte ingripa till under 20F eller så. Om din vintertemperatur sällan går under 20-talet på natten är det tveksamt att enheten är utrustad med en låg omgivande kompressor alls.
Skriv in modellnumret för Goodman-kondensorn och ett foto av ledningar till termostaten om du vill ha mer kommentarer.