Begår elektrisk kodskompatibilitet vid rengöring av inbyggda nätverkslådor

1

Nedan finns en bild av nätverkslådan i väggen i mitt nya hem - det är en 42-tums metallbox med en befintlig strömuttag inuti. Det visas inte buntet cat5e-kablar och nätverks- och telefonväxlar Jag har monterat inuti. Jag har ett kabelmodem med ett nätverk och en telefon och en Wi-Fi-router.

Jag har några alternativ för att städa upp detta och kunna lägga tillbaka locket på nätverksrutan i väggen.

  • Hämta en smal, monterbar router och sätt den och kabelmodemet i nätverksrutan. Det finns tillräckligt med utrymme, men min största oro är kabelmodemet. Jag är oroad över ventilation och behöver ibland återställa den.
    • Jag kunde spänna för ett gångjärnsdörrskydd för nätverksrutan.
  • Håll kabelmodemet och Wi-Fi-routern ur nätverksrutan, precis framför den. Jag skulle skära ett hål i gipset precis under nätverksrutan (röd kvadrat i bild) och kunde köra coax / nätverk / telefonlinjer ut.
    • Tyvärr finns det ingen närliggande strömkälla utanför nätverksrutan.
    • Jag kunde köra en 10-fots strömkabel till dem (10 fot), eller jag kunde använda strömkällan i nätverksrutan. Jag är ganska säker på att kortslutning av strömkablar genom muren skulle vara en kodbrott men.
    • Jag kan få en elektriker att installera ett vägguttag utanför nätverksrutan. Det finns inte bra alternativ för placering utan att rippa upp väggar.
  • Vad skulle du göra? Saknar jag något som är uppenbart? Är mina farhågor om kabelmodemventilationen okunnig? Någon kodkompatibelt sätt att få ström från nätverksrutan?

        
    uppsättning aggieTaxes 22.07.2018 07:40

    2 svar

    1

    Den strömkabeln där kommer inte att göra. Strömremsor är avsedda för temporär ledning, inte som ersättning för permanent ledning av en konstruktion. Bakom din TV i 20 år är en sak, inne i ett sådant skåp - ingen fara.

    Blå maskeringstejp är inte ett rättsligt skydd för lådhål.

    Om det är vad jag tycker är det, det blåbandet området har utklipp för en annan duplex behållare ... du kan slicka både problem genom att montera en behållare där.

        
    svaret ges 23.07.2018 02:08
    0

    Dessa paneler är trevliga, men de är avsedda att användas med sina egna tillbehör, switchar, nav, telefonkontakter etc.

    Hängslad lock ger lättare åtkomst än ett skruvat lock!

    Jag rekommenderar att du monterar routern och kabelmodemet utanför panelen, på en vägg eller en hyllplan nära lådan.

    Slå av strömmen till kretsen (vid kretsbrytaren) som panelen använder innan du gör det här steget.

    Du har en strömkälla direkt i lådan, jag skulle skära ett större hål under panelen och beroende på vad som finns på kretsen får panelen sin ström från, daisy chain en annan plugg i en gammal arbetsbana monterad bax i hålet skärs i gipset för att få strömmen från det inbyggda uttaget (längst ned till vänster på panelen). Du kommer att ha en liten gipsreparation att göra, men det kan göras med ett hål i den gamla arbetslådans storlek om det planeras noggrant. (det kan hända att du måste koppla bort det existerande uttaget från gänglådan och passa sedan en ny tråd med lämplig storlek (matcha den befintliga storleken baserat på den nominella kapaciteten på 15 eller 20 ampbrytare).

    Routrar och kabelmodem gillar inte att sätta i metallkasser på grund av signalblockering och värmeuppbyggnad. Du kan montera dem flush med väggen, de flesta har hängande alternativ inbyggda i dem, och sedan ansluta dem till den nya Plug.

        
    svaret ges 22.07.2018 17:29